47D218 AU
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти 47D218 AU

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «47D218 AU»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10651Тема: «47D218 AU» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток!
Срочно нужен термистор 47d218 AU. Или подскоажите аналог, плз.. Полмосквы оббегал.везде глухо.
Профиль
E-Mail
#2
Вы бы хоть потрудились, что-ли, написАть марку оборудования и что за термистор.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Daikin FQX 100 канальник. Контроллер внутреннего блока PC-worker 0609. Термистор перед дросселем и диодным мостом.
Мне хотя бы номинал сопротивления узнать.
Профиль
E-Mail
#4
Daikin FQX 100 канальник - такой модели нет http://www.aircon.ru/bitrix/images/fo...prof26.gif
стандартно 20 кОм NTC
Отредактировано: Nikkar 01-09-2011 20:14
Профиль
E-Mail
#5
Nikkar,
Да, NTC. Спасибо. 218 В. 20 кОм. Верно?
Профиль
E-Mail
#6
я не знаю верно или нет , вы указали неправельную модель и что за датчик (где стоит на трубе )
я лиш предположил...
звоните в Даичи...
Отредактировано: Nikkar 01-09-2011 21:21
Профиль
E-Mail
#7
Daikin FBQ125С плата РС 0609 терморезистор 47d218 AU. Стоит на плате перед дросселем и диодным мостом. Мне хотя бы номинал сопротивления, чтобы резистор подобрать. А лучше аналог,если есть у кого.
Профиль
E-Mail
#8
Блин, коллеги, неужели никто помочь не может? help wall wall wall
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
antony85u пишет:
Daikin FQX 100 канальник. Контроллер внутреннего блока PC-worker-worker 0609. Термистор перед дросселем и диодным мостом. Мне хотя бы номинал сопротивления узнать.

Судя по тому, что вы написали похоже на NTC термистор ограничения пусковых токов, судя по маркировке 47 Ом, типразмер зависит от мощности БП платы - что то типа этого http://www.chipdip.ru/product/sck-472.aspx в принципе если не собираетесь часто подавать и отключать напряжение на плату то можно заменить проволочным керамическим резистором 2-10 Ом 5-10 W :) .
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#10
valve,
Да! Да! Он и есть. Спасибо! Попробую подобрать похожий NTC.
Профиль
E-Mail
#11
Вагоноуважаемые глубокоувожатые! =)
Впаял в контроллер вместо термистора обычное сопротивление на 7 ома 2 ватта, и заработало!!! =) Ну и все емкости на высоковольтном(220) контуре пришлось поменять, ибо всем(!!!) пришел пушистый полярный лис.
Отредактировано: antony85u 08-09-2011 19:39