Добрый день. Lessar LS/LU-H09KBA2
После 5 мин. работы отключается наружний блок - срабатывает реле на внутр. и выключает и компрессор и ветилятор. Внутрянка продолжает работат. Ошибки не высвечиваются.
Напряжение в норме (224-226В). Рабочие токи чуть ниже нормы (2,9-2,95А , на шильдике 3,5)
Замерил сопротивление датчиков. Воздух 8,5 кОм при + 26С - примерно то что надо - норма при этой т-ре 9,5 кОм.
Вот трубный датчик 7,6 кОм - что соответствует +31С... должно быть примерно 10-12 кОм ( +20+25С)
С фреоновым контуром там вроде всё в норме - Перепад по воздуху на внутрянке 10К,
После перезапуска всё запускается снова и работает опять 5 мин.
В чём причина? Бывало помогала замена датчика - попробуем.