Странное повидение Electra ECF30RC
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Странное повидение Electra ECF30RC

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Странное повидение Electra ECF30RC»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4807Тема: «Странное повидение Electra ECF30RC» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
При работе блоков(имеется 2шт.) через некий интервал времени начинает мигать индикатор работы.Что может это значить?
Профиль
E-Mail
#2
если на работе ни как не сказывается, то возможно сработал таймер фильтра. Можно просто не замечать.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
technocom1999 пишет:
При работе блоков(имеется 2шт.) через некий интервал времени начинает мигать индикатор работы.Что может это значить?



Блоки давно установлены?У кассет это может быть помпа или перегрев компрессора.
Профиль
E-Mail
#4
Блоки работают с 2002 года.Сегодня выяснили что датчики темп. не верно показывают температуру. Может индикация показывает на обрыв или кз.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
technocom1999 пишет:
Блоки работают с 2002 года.Сегодня выяснили что датчики темп. не верно показывают температуру. Может индикация показывает на обрыв или кз.


Сопротивление измерьте тогда.Блоки чистые?Как выяснили что неправильно показывают?
Профиль
E-Mail
#6
Сопротивление измерить нельзя так как плата зашита гипсом. Блоки чистые.На счет неверных показаний: выставили I Feei 22 и увидили что при темпр. в комнате 26 НБ выкл и при 27 вкл. Потом поставили темпер. 16 и увидили что НБ выкл при 24
Профиль
E-Mail
#7
у Электр и родственных аирвеллов со временем начинает уходить сопротивление термодатчиков, особенно трубных.
Профиль