LG CS09AQ ошибка 5б нужна помощь!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти LG CS09AQ ошибка 5б нужна помощь!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «LG CS09AQ ошибка 5б нужна помощь!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16024Тема: «LG CS09AQ ошибка 5б нужна помощь!» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Проблема такая, установлен LG CS09AQ(инвертр), через неделю работы сам отключился и начал выдавать 5-ю ошибку (5 раз моргает диод с перевым в 2 сек.). После отключения от сети работает 2 минуты и опять уходит в ошибку. По звуку не слышно, что компрессор запускается. При установке мастера на внутреннем блоке нашли разъем рядом с проводами питания и управления, но на внешнем блоке такого разъема не нашли, и в комплекте не было такого провода. Провода вроде целые и не перепутаны.
Еще наводка, если кондей включен в розетку то на внутреннем блоке раз в 2-5 мин слышен щелчок.
Отработал около 20-30 часов циклами по 3- 5 часов.

Помогите куда копать, и что делать, монтажники приедут в пятницу, но боюсь они только монтажники (т.к. выдвинули версию что ушел хладоген, вроде в таком случае другая должна быть ошибка).
Если кто сталкивался то можно в личку предложения по ремонту.
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Gamarjoba вот честно мне лень смотреть коды ошибок
рассуждайте логически кондер работал, соответственно межблочку цепанули правильно
шелчек через 2-5 минут.... скорее всего там бомба с таймером

Копать надо на фирму которая ставила кондер, или вызывать нормального сервисника что-бы тот залечил кондер за Ваши деньги
Профиль
E-Mail
#3
Они должны сегодня приехать.
Ошибка называется потеря связи между внешиним и внутренним блоком.
Здесь и запостил чтобы найти нормального сервисника за деньги естественно, предложения в личку или здесь как удобно, желательно с ориентировчной ценой.
Профиль
E-Mail
#4
В чем в итоге проблема была и решили ли?
А то такой же кондер LG CS09AQ (инвертр) - также проработал часов 30-40 и умер вышеописанным способом (5-ая ошибка и щелчки каждые две-три минуты)
Профиль
E-Mail
#5
В гугле были коды ошибок , тока монтажники хер с этим разберутся . А сервисник .... есть ли он в этой конторе .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#6
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#7
Короче , нарушение связи между блоков .. Или юзайте межблочку , или участки на платах , которые отвечают за межблочную связь , примерно так .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
Спасибо!!!
Пока вызвал группу монтажников-установщиков, тех кто и рекомендовал и кто устанавливал данную модель.
Профиль
E-Mail
#9
В любом случае - неделя - не срок гарантии.
Отредактировано: SSA 13-10-2011 14:46
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Gamarjoba пишет:
При установке мастера на внутреннем блоке нашли разъем рядом с проводами питания и управления, но на внешнем блоке такого разъема не нашли, и в комплекте не было такого провода.

Это трёх контактный разъём на хвосте который вставлен в плату управления для подключения проводного пульта ду (такая штука есть и у современных Панасоников) который можно купить опционально, на работу кондиционера этот разъём не влияет.
Цитата
Alex_ander пишет:
А то такой же кондер LG CS09AQ (инвертр) - также проработал часов 30-40 и умер вышеописанным способом (5-ая ошибка и щелчки каждые две-три минуты)

Скорее всего неисправность наружной платы управления, а щёлкает реле во внутреннем блоке которое рвёт питание нар.бл. когда кондиционер выключен.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#11
Гагимарджобс, так что же всё таки было? Удаление R94 (10к) помогло?
Отредактировано: Varlam538 12-11-2011 00:54
Профиль
E-Mail
#12
В этом году было достаточно много случаев когда инвертеры LG подключали к питанию через внутренний блок, в этом случае кондер работал какое то время, пока потребление тока наружным блоком не повышалось до 3.15А, потом тупо горел пред в наружке
Штатное подключение к сети осуществляется через наружный блок!

ЗЫ а моргание 5 раз есть ошибка связей
Отредактировано: Garry 16-11-2011 16:08
Профиль
E-Mail
#13
О как! Прям фаза на наружный блок выходит с платы внутреннего, на котором предохранитель?
А почему тогда предохранитель горел в наружном блоке?
Не знаю как у Лыжей, но у инверторов Samsung все просто. Параллельное подключение внутреннего, наружного блоков и пофиг куда подводить питание. Главное не закинуть его на F1,F2 :D
Отредактировано: human 16-11-2011 16:51
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#14
в лыжах как в старых дайкинах, предохранитель на перемычке с которой питание на внутр., путем нехитрых манипуляций с ним питание можно подать и на внутр.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
Garry пишет:
В этом году было достаточно много случаев когда инвертеры LG подключали к питанию через внутренний блок, в этом случае кондер работал какое то время, пока потребление тока наружным блоком не повышалось до 3.15А, потом тупо горел пред в наружке Штатное подключение к сети осуществляется через наружный блок!

Ну да в принципе с нашими мега монтажниками такой вариант возможен :)
Цитата
human пишет:
О как! Прям фаза на наружный блок выходит с платы внутреннего, на котором предохранитель?

Не предохранитель только на схему внутр.бл. на наружный питание будет идти напрямую.
Цитата
human пишет:
А почему тогда предохранитель горел в наружном блоке?

Будет гореть если не подключать питание к L N на наружном, а прикрутить его к 1(L) 2(N) на внутр.бл.
Рисунок
LG_inv_out.jpg (118,54 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: valve 17-11-2011 15:29
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.