О как :D
Всегда было:
- Ошибка связи между внутренними и наружным блоками.
З.Ы. Сорри за офф.
Задолбали сбрасыватели ошибок.
вот реальный случай.
L8 на VRVII, сказал, что трупег, надо вскрытие и конкретный капитальный ремонт, т.к. знаю отчего компрессора сдохли.
Млять, приезжает некая помойка. блокирует инвертор, заказчег напрямую (!!!) покупает в Даичи компрессор, эта помойка тупо готовится его поменять, установив антикислотные фильтры. Цена - копейки. тухляк в контуре никого не волнует.
Вот такие пыроги.
такая же фигня и с MHI KX2, отправил по объявлению КП, заказчег слился. Дорооого. Нашли очередную помойку, которая за 10 руб перепает 2 трубки.
human пишет:
Ну прости, я думал ты на полном серьезе.
реально достали. Сбрось ошибку, сбрось ошибку...
У них компрессоры дохлые, а им пох, сбрось и все...
У меня тоже так же. Зак проводит тендер и отдают самому дешёвому. Меня сотрудники за руку хватают, смотрят в глаза с надеждой и спрашивают - Выйграл ли я тендер на обслуживание....
Ну чо тут сказать - хозяинам виднее видимо.
Мне с другой стороны лучше - больше угробят, больше поставлю новых. Больше облажаются - больше шансов на следующий год.
Паленый термистор на RMX- "С4" вроде всегда было..похоже конечно, но буковка другая в начале :)
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
sermen "Паленый термистор на RMX- "С4" вроде всегда было..похоже конечно, но буковка другая в начале" что то с памятью твоей стало , с моей точно все нормально!
В связи с тем, что с Леней мы лет десять назад работали в одной бригаде, этому тексту верю ))) подзабыл немного )) сорь.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
human "Термисторы тут при чем?"
хуман уж сколько этих термисторов пожгли...
После замены ошибка изчезает.Я лично менял терморезисторы на 5-6 BP-блоках. Возникает это видимо потому что у каждого агрегата наружник/BP/внутренний свой контроллер , они между собой обмениваются в цифре. Если приходят не те цифры которые нужны - вываливается ошибка о неисправности платы...
"Неисправность платы" - это общее название, подробные причины расписаны в сервисмануале на конкретную модель кондера...
кондиционер дайкин FAYP71 - как проверить термо датчик внутреннего блока?
Ошибка U4.
Другой вопрос -тоже дайкин - работает час потом очень сильно греется кабель питания (видемо растёт ток) и работает как вентилятор наружный стоит.
кто чем может поможет
bubblegum RE "вопрос: как?" температура плавления припоя 700-800 градусов, у меди очень хорошая теплопроводность, p-n переход может держать максимум 80 град - дальше продолжать ?
Бюллетень правильный.
КЗ в нагрузке блока питания даст U4.
И паленая, замкнутая катушка EEV и оборванный провод питания BP(BS),
результат одинаковый - U4.