Блоки разной мощности.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Блоки разной мощности.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Блоки разной мощности.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12910Тема: «Блоки разной мощности.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
День добрый. Перепало на халяву пару кондиционеров Панасоник б/у. Кто их и где демонтировал фиг знает, но только наружные 9-ки, а внутренние 7 и 12. Будут ли они более менее нормально работать? Хочу " на полу" собрать, попробывать. Стоит ли вообще возиться?
Профиль
E-Mail
#2
Фёдорзаб,
Если нахаляву, то стОит.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=37516
7 и 9 внутрянку вообще не отличишь без шильдика
Отредактировано: Lexuslll 16-06-2011 18:15
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Фёдорзаб пишет:
День добрый. Перепало на халяву пару кондиционеров Панасоник б/у. Кто их и где демонтировал фиг знает, но только наружные 9-ки, а внутренние 7 и 12. Будут ли они более менее нормально работать? Хочу " на полу" собрать, попробывать. Стоит ли вообще возиться?


Давайте теперь 9-ку с 12-м 18-й с 30-м и.т .д зачем нам одинаковые блоки когда можно самим изобретать. Drill
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
1979web пишет:
Давайте теперь 9-ку с 12-м 18-й с 30-м и.т .д зачем нам одинаковые блоки когда можно самим изобретать.

ну зачем же так сразу? 7 и 9 без проблем работают вместе. Если б/у и бесплатно, я бы и сам поэкспремементировал :D
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
vityap пишет:
Цитата 1979web пишет:

Давайте теперь 9-ку с 12-м 18-й с 30-м и.т .д зачем нам одинаковые блоки когда можно самим изобретать.

ну зачем же так сразу? 7 и 9 без проблем работают вместе. Если б/у и бесплатно, я бы и сам поэкспремементировал


7и9 да согласен без проблем,но вот e Lexuslll ссылка это хрень прямо-таки.
Профиль
E-Mail
#6
7 наружка и 9 внутренний, а так же 9 наружный и 12 внутренний будут работать более-менее нормально. Это как раз и обсуждалось по ссылке LexusIII. А 9 наружный и 7 внутренний = влажный ход или залив. Где-то так.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Ну почему) не ставить 18 на пульте, а 23-24 хотя бы...и пуховым платком обернуть внешник) ну или тупо не дозаправить...пардемуа халява...
Отредактировано: RusBuka 16-06-2011 20:53
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#8
Так все таки какой внутренний в первую очередь попробывать? На 12 уже труба на размер больше, перепаять не долго, но лето на дворе- на эксперименты как-то времени не много, работать надо. Drill
Профиль
E-Mail
#9
Наружка 9, внутренний 12 - замечательно будет работать. Ренее проходила информация, для помещений серверных рекомендовалось брать внутрянку большего размера.
А Панас и на халяву!
Профиль
E-Mail
#10
Ага,читал подобное. Спасибо, попробую.
Отредактировано: Фёдорзаб 17-06-2011 00:53
Профиль
E-Mail
#11
Собрал 9 с 7-кой, компрессор запускается секунд на 30, потом вырубается. Минут через 5-7 повторяется. Зачем? Че хочет?
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Фёдорзаб пишет:
Собрал 9 с 7-кой, компрессор запускается секунд на 30, потом вырубается. Минут через 5-7 повторяется. Зачем? Че хочет?

хочет замены коипрессора или внешнего блока-с халявой не удивительно....если конечно вентилятор внешки продолжает работоть,когда компрессор "вырубается"
Профиль
E-Mail
#13
А какие точные модели оборудования?
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#14
Кондиционеры не малазийцы случайно? Тогда отрубаться должны через 50 сек., включаться через 3 мин при проблемах с вентилятором наружки.
Если все-же вырубается раньше и стоит дольше, то надо смотреть температуру компрессора - срабатывает теплушка.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#15
Малазийцы, мож и через 50 сек. вырубается- не засекал. Вентилятор наружки еще некоторое время работает, потом тоже отрубается. Точно модель не помню-год выпуска 2002. Причем цеплял оба наружныж блока(поочереди :D )-одинаково.
Отредактировано: Фёдорзаб 18-06-2011 23:40
Профиль
E-Mail
#16
CU-A9CKP5
Профиль
E-Mail
#17
А как краны за это время поживают? Не обмерзает ли всас? Или всё норм ПГ?
Профиль
E-Mail
#18
А они не успевают. :D