Проблемы YORK YKAM 400 TUV
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблемы YORK YKAM 400 TUV

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблемы YORK YKAM 400 TUV»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3012Тема: «Проблемы YORK YKAM 400 TUV, Показывает ошибку по низкому давлению» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
1. При работе первого компрессора (второй стоит в дежурном режиме) на дисплее периодически загорается красный диод показывающий аварийную ситуацию по низкому давлению на 2 неработающем компрессоре. При этом манометры на передней панели показывают нормальные рабочие параметры.
2.На дисплее постоянно моргает ALL по превышению температуры воды на входе в охладитель. Как изменить установки, чтобы темп. была подходящей. Или проблема не в установках?
3. Вообщето не плохо бы иметь нормальную инструкцию по эксплуатации. Та которую оставили поставщики подразумевает знание агрегата на уровне разработчика.
Машина YORK YCAM 400 TUV. Производство Нидерландов 1997 год.

ПРОШУ ПОМОЩИ У ЗНАЮЩИХ.
Профиль
E-Mail
#2
С этим диагнозом проверьте
1. Достаточно-ли теплоносителя (вода, гликоль) поступает на испаритель. эти данные есть в инженерной документации на оборудование. Как правило, причиной недостатка теплоносителя является фильтр грязевик.
2. Проверьте холодильный контур. Переохлаждение, перегрев, состояние фильтра осушителя.