обмерзание кранов
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти обмерзание кранов

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «обмерзание кранов»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4804Тема: «обмерзание кранов» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Имеется сплит кассетного типа LG 54 трасса максимальная(50м). Обмерзает газовый кран, при этом жидкостная труба не холодная. В чем может быть причина?
Заранее спасибо за ответы.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
zhiliv пишет:
трасса максимальная(50м)
ищи на этих 50 метрах заломы 18 трубы...
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Nikkar пишет:



Цитата

zhiliv пишет:
трасса максимальная(50м) ищи на этих 50 метрах заломы 18 трубы...

да,это вполне возможно,как бы то ни было,имеется незапланированное гидр сопротивление на участке от середины жидк трубы до газового крана,возможно таким сопротивлением является сам испаритель
Профиль
E-Mail
#4
Никита ! Кто мне разжовывал года 2 назад про обмерзание газовой трубы !!!!!! Жидкостная на кассете и не будет холодной ....
Спроси Ташкова ... Вместе посмеёмся !!!!!!
Zhiliv Посмотрите ,что ещё обмерзает , там компрессор , ОЖ ...И так далее ...Обмерзает вся труба или нет ... Всё смотреть надо .На первый взгляд , просто типичный перелив хладогента .Посчитайте по мануалке ..
54 - это примерно 16 кВт по холодопроизводительности .Заправка заводская до 20 метров .Значит к заводской заправке надо долить примерно ... 30*60грамм ... итого кило 800 фреона .Вот и считайте .. заводская заправка - это в районе 4 кг ... плюс , минус 200 грамм и плюс ещё 1килограмм и 800 грамм. Вот такая арифметика .
Отредактировано: Maleyev72 07-06-2011 22:27
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
R12-R410a-? пишет:
да,это вполне возможно,как бы то ни было,имеется незапланированное гидр сопротивление на участке от середины жидк трубы до газового крана,возможно таким сопротивлением является сам испаритель


месье телепат?
А как же начать со всех параметров цикла?
Посмотреть че за нагрузка на испарителе?
50 м для полупрома типа Лыжи это полный пипец даже без всяких заломов. Чтобы там не писали в мануале.
Обмерзание - это всего лишь показатель, что в толстой трубе пар или парожидкость в минусе.
А далее надо смотреть все: конденсацию, нагнетание и т.п.
Отредактировано: human 09-06-2011 03:32
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
human пишет:
50 м для полупрома типа Лыжи это полный пипец даже без всяких заломов

c этим согласен,а конденсацию, конечно, никогда не вредно посмотреть
Отредактировано: R12-R410a-? 09-06-2011 09:54
Профиль