Цитата |
---|
holtex пишет:
при включении кондиционер работает только в режиме вентиляции. Наружный блок CU-B24DBE5. 2005г (контроллер) не дышит. не один из светодиодов не индицирует ни чего. в тестовом режиме запуск не происходит. пять вольт со стабилизатора IC7 есть. на процессоре напряжение питания присутствует. Ищу принципиальную схему на это чудо, а так-же буду рад советам, кто уже сталкивался с этой неисправностью. |
Естественно не дышит F27 - ошибка связи между блоками.
Запуск в тестовом режиме возможен, только если наружный блок подключен к внутреннему.
Принципиальной схемы наружной платы не найдёте. Смотрите по монтажу и разбирайтесь со связью - благо плат односторонняя.