Panasonic, кассета ошибка F27
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Panasonic, кассета ошибка F27

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic, кассета ошибка F27»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15107Тема: «Panasonic, кассета ошибка F27» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
при включении кондиционер работает только в режиме вентиляции. Наружный блок CU-B24DBE5. 2005г (контроллер) не дышит. не один из светодиодов не индицирует ни чего. в тестовом режиме запуск не происходит. пять вольт со стабилизатора IC7 есть. на процессоре напряжение питания присутствует. Ищу принципиальную схему на это чудо, а так-же буду рад советам, кто уже сталкивался с этой неисправностью.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
holtex пишет:
при включении кондиционер работает только в режиме вентиляции. Наружный блок CU-B24DBE5. 2005г (контроллер) не дышит. не один из светодиодов не индицирует ни чего. в тестовом режиме запуск не происходит. пять вольт со стабилизатора IC7 есть. на процессоре напряжение питания присутствует. Ищу принципиальную схему на это чудо, а так-же буду рад советам, кто уже сталкивался с этой неисправностью.

Естественно не дышит F27 - ошибка связи между блоками.
Запуск в тестовом режиме возможен, только если наружный блок подключен к внутреннему.
Принципиальной схемы наружной платы не найдёте. Смотрите по монтажу и разбирайтесь со связью - благо плат односторонняя. Пилите, Шура, пилите...
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#3
Тактовую на проце посмотрите и просадки напряжений по входам/выходам. В общем, от питания плясали, теперь от логики пора.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#4
тактовая есть, синхронизация сетевая -да, знать бы что должно быть входах\выходах.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
holtex пишет:
тактовая есть, синхронизация сетевая -да, знать бы что должно быть входах\выходах.

Там всё видно если посмотреть по монтажу, просто нужно внимательно смотреть анализировать. Есть структурная схема с элементами принципиальной. Пилите, Шура, пилите...
Рисунок
pan.jpg (0,63 МБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#6
Электролит на фото справа внизу вздулся, попробуй поменять.
Профиль
E-Mail
#7
Уважаемый Valve.
Большое спасибо за подсказку.
Спустя 8 лет, сработало!

Похожая схема линии связи НБ на инверторной модели - CU-L43DBE5

Рисунок

https://www.kaelte-bast.de/dateien/pan...4e5-k1.pdf
Отредактировано: Тетраэдр 27-04-2019 23:56
Профиль
E-Mail
#8
Обалдеть! А мужики то и не знали...
Там ломаться то нечему. Меняешь оптроны и фсё.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
SSA:
Обалдеть! А мужики то и не знали...
Там ломаться то нечему. Меняешь оптроны и фсё.
В интернете все ходы записаны.
12 Июль 2014 - PC-worker
Цитата
SSA:
- Не, там вылетает так, что не видно визуально.
На днях у меня в наружке стабилитроны на связи меняли.
- 4 шт. по 33 В.
http://climateforum.ru/topic5512.html

Реальная схема для мужиков.
Чтоб знали, что менять на что, если што...

Рисунок

http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage161584
Отредактировано: Тетраэдр 02-05-2019 19:32
Профиль
E-Mail
#10
Договорились...
Отредактировано: Тетраэдр 02-05-2019 18:37
Профиль
E-Mail
#11
Добрый день! Бьюсь со своим монстром уже неделю. Так же нет связи между блоками. Оптроны проверены. Кондера проверены. Понимаю, что неисправность не в контроллере. Не хочется колхозить свою схему а-ля кнопка.
Что за неисправность была у вас?