Ищу мануал на плату AIRWELL.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ищу мануал на плату AIRWELL.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ищу мануал на плату AIRWELL.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 12993Тема: «Ищу мануал на плату AIRWELL., Как управлять.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте!
Выглядит вот так http://www.photoshare.ru/original/pho...291076.jpg
Профиль
E-Mail
#2
Лучше бы вместо фото написали маркировку оборудования.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Нашёл описание на похожий контролер
http://www.aircon.ru/bitrix/component...p?fid=6446

Возможно, подойдет?
Профиль
E-Mail
#4
Может кто-то встречал более подробное описание? Хоть на птичьем языке. ;)
Профиль
E-Mail
#5
в чем проблема? может быть так поможем.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
k-kont пишет:
в чем проблема? может быть так поможем.


Спасибо!
Есть параллельная тема My Webpage

Это оттуда
Цитата
Alexandr пишет:
Одна из причин аномального роста высокого давления оказался вентилятор ККБ.

При включении ККБ всё крутиться, спустя, где-то 2 минут, останавливается вентилятор, начинает расти давление и остановка по высокому.

Скаммутировал напрямую минимальную скорость вентилятора, на всасе 2 бара, нагнетание 15 бар. Т. На улице 20 градусов.

Замена датчика конденсатора ни к чему не привела.

Вопрос, почему не включается вентилятор, хотя разогрев конденсатора очевиден.


Думаю, что сбились настройки контроллера, хотя маловероятно, но все, же хотелось убедиться.
На ощупь конденсатор достаточно тёплый. Почему не включается вентилятор?
Профиль
E-Mail
#7
Надо выложить (или хотя бы написать), какая панель управления этим контроллером. И от этого уже и плясать.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Так фото есть в начале темы.
Профиль
E-Mail
#9
ИСЧЕ раз повторяю для тех, кто на бронепоезде: ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ, а не плата контроллера. Та штука, где стоят кнопочки и индикатор.:D
Или там кроме индикатора и кнопок на плате ничего нет? Тогда полную маркировку блока/системы.
Отредактировано: SSA 20-06-2011 18:39
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Ищу сервис-мануал или плату, которая на фото автора топика.
Шильдик оборудования отсутствует, похоже ККБ AIRWELL - охлаждает воздух в зале, гоняет его по кольцу.

На схеме внутри блока:
ROOFTOP
SE3040 399596


Дефект - не включается.
На дисплее платы светится OFF.

В тестовом режиме компрессоры, вентиляторы работают нормально.
Отредактировано: Тетраэдр 05-06-2015 06:45
Профиль
E-Mail
#11
Толь , все ККб и руфтопы устроены примитивным образом .
Копай там , от куда приходит ON\OFF .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#12
Чё, лень - двигатель прогресса?
Первая же ссылка по поиску в Google "ROOFTOP SE3040": https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q...9771,d.bGg со схемой и прочим.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
Из мануала следует, что ККБ включается с проводного ПДУ и с доп кнопки с фиксацией в корпусе ККБ.
Управление с ПДУ - главное, а с доп кнопки - подчиненное.
Т.е. если с ПДУ выключено ККБ, то с доп кнопки включить ККБ невозможно. Именно такая ситуация случайно получилась.

Причина дефекта - неисправный ПДУ:
1 - стерлась кнопка ON/OFF
2 - пробился ключ подсветки светодиода под кнопкой ON/OFF.

Пользователь нажимает на кнопку ON/OFF => на дисплее в правом верхнем углу высвечивается треугольник на 1 сек.
Значит, команда на вкл/выкл ККБ передана.
Но не известно, какая команда передана - включение или выключение ККБ, потому что на дисплее не фиксируется доп символ, а подсветка кнопки ON/OFF светится постоянно.

Примечание.
Проводной ПДУ имеет две батарейки ААА.
Без подключения к ККБ кнопка ON/OFF светится не постоянно, а синхронно с подсветкой дисплея, т.е. в течение 1 минуты после нажатия любой кнопки ПДУ.

RESET ПДУ:
1 метод
Зажать на 10 сек, одновременно 4 кнопки таймера под передней крышкой крышкой.
2 метод.
Нажать на кнопку с тыла ПДУ, которой нет на печатной плате, а дорожки есть.

2 метод более глубокий, устраняет сбой, которой не устранил 1 метод.

Для обновления конфигурации на плате управления ККБ зажать на 5 сек кнопку выбора и изменения функций под цифровым индикатором.

Подозреваю, что есть еще сервисный уровень, который не описан в пользовательском мануале, т.к. уставка Т на ПДУ - +16,17,18,19 С не отражается в сервисном меню (сенсор) на дисплее платы управления ККБ.
Очень похоже, что введено ограничение по уставке.
При длительном удержании кнопок выбора и изменения функций под цифровым индикатором появляются опции, не описанные в пользовательском мануале.
Отредактировано: Тетраэдр 10-06-2015 00:56
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.