Работает комрессор 30 секунд и отключается, через 3-4 мин. повторяется. Компрессор 3-х фазный, на шильнеке 3,75 кW, ток потребления по кажной фазе 9,1 А. Тепловое на пускателе не отключается, пропадает команда на включение пропадает с блока управления внутреннего блока. Внутренний блок ELECTRA PXD24-RC.
Наружный блок чистый.
vvv1 пишет:
Работает комрессор 30 секунд и отключается, через 3-4 мин. повторяется. Компрессор 3-х фазный, на шильнеке 3,75 кW, ток потребления по кажной фазе 9,1 А. Тепловое на пускателе не отключается, пропадает команда на включение пропадает с блока управления внутреннего блока. Внутренний блок ELECTRA PXD24-RC.
Наружный блок чистый.
А вы случаем не ошиблись на счёт 3-х фазного компрессора.У этих моделей с роду не было такого.Одна фаза при 7 квт на холод.
SSA пишет:
По тех.данным - у 3-х фазного блока ток номинальный 5,4А, макс. - 5,9 А, это у однофазного 11,5 и 16 соответственно.
Попробуй провести диагностику.
2 1979web
Если Вы не видели 7 Квт 3-х фазных блоков, то это не значит, что их нет.
Диагностика от Airwell-а, но это одно и то же.
У ELECTRA нет 3-х фазных компрессоров на 7 киловатт,а таблица которую вы дали ненужная хрень от которой нет толку.Она для датчиков только,а здесь не в них видимо дело.То что блок внешний непонятно какой это уж точно.Я работаю с этой маркой много лет так что не надо мне доказывать обратное.
Наружный блок Panasonic CU50V11P,(на шилнеке написано), а внутенний ELECTRA PXD24-RC. Незнаю почему разные блоки (не я менял) но он так работал лет пять. А компрессор 3-х фазный и меня смущает что по 9 Ампер на кажной фазе, при 3,75кW заявленных на шильнике. Какой ток должен быть на фазах при этой мощности? Если это так то буду копать внутренний блок.
Спасибо.
причем здесь тип компрессора. Сказано. что голова от электры она управляет компрессором .
Микс с панасоником возможен-сам скрещевал. Проверьте трубный датчик внутр блока-со временем часто выходят из строя. Требуемый номинал не помню,можно сравнить с датчиком воздуха. По описанию очень похоже на выход из строя трубного датчика внут блока.