Подскажите по Daikin REYQ8M
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Подскажите по Daikin REYQ8M

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подскажите по Daikin REYQ8M»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 15869Тема: «Подскажите по Daikin REYQ8M, нужна помощь» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый День!Кондиционер Daikin REYQ8M внутренние FXSQ20M FXSQ25M
FXSQ50M 4 штуки.Перестал работать горят ошибки:
0 J9
022 F JJ
008 A 96

0 J9
028 F JJ
008 A 96

0 J9
056 F JJ
008 A 96
Что они означают?Заранее спасибо, с уважением Андрей.
Рисунок
1.2.jpg (172,89 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
А как ведёт себя светодиод рядом с кнопкой включения?
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
FILKA пишет:
А как ведёт себя светодиод рядом с кнопкой включения?

моргает
Профиль
E-Mail
#4
символы изображенные на дисплее, означает 22-производительность, буквы-тип блока. чтобы считать ошибку необходимо кнопкой тест выйти в начальный экран и включить блок, чтобы лампа работы замигала. код ошибки-это буква и цифра (типа F9, U4 и т.д.) одновременно скодом мигает "глаз" либо "ключ". если светодиод работы не моргает, а горит красненьким значит ошибки нет. всё просто.
Отредактировано: bubblegum 08-04-2011 22:15
Профиль
E-Mail
#5
help
Рисунок
1.1.jpg (174,22 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#6
help help
Рисунок
1.3.jpg (148,28 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#7
Вообще-то код J-9 - Системная ошибка термистора на выходе двухконтурного теплообменника или в трубопроводе для газа ..
А судя по вопросам , вам действительно необходима помощь . :D
ЗЫ . Андрей, а Вы, случайно не из Крыма?
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
krio пишет:
случайно не из Крыма?

Москва
Профиль
E-Mail
#9
Отредактировано: vityap 08-04-2011 23:41
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#10
Неисправность термистора на газовой трубе?
Профиль
E-Mail
#11
Проверь термистор R5T(см схему внешнего блока). При температуре 20гр. сопротивление его должно быть 25кОм.
Отредактировано: FILKA 08-04-2011 23:47
Профиль
E-Mail
#12
Спасибо проверю
Профиль
E-Mail
#13
Все проще забит теплообменник...
и действительно крио ПРАВ
Цитата
А судя по вопросам , вам действительно необходима помощь
!
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
FILKA пишет:
Проверь термистор R5T(см схему внешнего блока). При температуре 20гр. сопротивление его должно быть 25кОм.

Большое спасибо FILKA
сопротивление около 1 ком
Где или у кого его можно купить?
Рисунок
1.jpg (160,23 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: vitas_06 10-04-2011 20:56
Профиль
E-Mail
#15
он
Рисунок
2.jpg (107,61 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#16
если в Москве можете мне запрос сделать по электронке pavel.dorokhov (собака) termacity.ru. В запросе указываете модель наружного блока, какой датчик нужен и координаты для связи.
Профиль
E-Mail
#17
ИМХО, с любого сплита. Сопротивления примерно одинаковые.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
SSA пишет:
ИМХО, с любого сплита
сплит без датчика тоже работать не будет, если че.
Цитата
SSA пишет:
Сопротивления примерно одинаковые.
не примерно. а одинаковые.
Профиль
E-Mail
#19
Если б я не посмотрел в мануале, то не написАл бы, что ПРИМЕРНО. А датчик можно снять и с неисправного сплита. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
SSA пишет:
ИМХО, с любого сплита. Сопротивления примерно одинаковые

Спасибо SSA
завтра посмотрю в гараже!!!
Профиль
E-Mail
#21
Увы такого нет :(
может у кого есть ?
help
Профиль
E-Mail
#22
А где? (город)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#23
Москва
Профиль
E-Mail
#24
help help help
Профиль
E-Mail
#25
Позвони 89037677495, завтра буду в Москве, пересечёмся. Датчик есть.
Профиль
E-Mail
#26
Всем большое спасибо!!!
Кондиционер ожил.
Проблема решена!