Hitachi запчасти
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Hitachi запчасти

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Hitachi запчасти»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13825Тема: «Hitachi запчасти» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
кто с кем сотрудничает по запчастям в Москве? Блок RAM-80QH1
Отредактировано: bubblegum 05-04-2011 10:24
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
bubblegum пишет:
кто с кем сотрудничает по запчастям в Москве? Блок RAM-80QH1

Как говорится - ближе к телу. Чего нужно конкретно Вопрос
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#3
нужна плата:

Рисунок

также вопрос по лампам диагностики на наружном блоке:

Рисунок

units 1\2:
LD301А - не горит
LD302А - не горит
LD303A - не горит
LD304A - горит
LD 305A - мигает

units 3\4:
LD301В - не горит
LD302В - не горит
LD303В - горит (при выкл. гаснет)
LD304В - горит
LD 305В - горит

либо мануальчик мне вменяемый скиньте. а то у меня итальянский. если нет русского, то английский пойдет.
Отредактировано: bubblegum 05-04-2011 12:59
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
bubblegum пишет:
нужна плата:

К сожалению такой уже в наличии нет.
Цитата
bubblegum пишет:
также вопрос по лампам диагностики на наружном блоке:

LD305A(мигает) - ошибка связи между внутр. и наружным блоками.
LD303B(горит) - в процессе функционирования (during operation) про LD304 не ясно но думаю это второй блок пары (LD305 - первый) или наоборот.
Цитата
bubblegum пишет:
либо мануальчик мне вменяемый скиньте. а то у меня итальянский. если нет русского, то английский пойдет.

Пиши мыло есть Немецко-Английский мануал. :)
Рисунок
RAM-80QH1.jpg (0,63 МБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
valve пишет:
К сожалению такой уже в наличии нет.
нет впринципе нигде? или у Вас?

пришлите пожалуйста мануал на мыло. и если не секрет мобильный телефон туда же на мыло.
pavel.dorokhov@gmail.com
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
bubblegum пишет:
Блок RAM-80QH1


Приходилось ремонтировать RAM-80QH1

В силовой части летят сборки силовых транзисторов.
Т.е. транзисторная сборка которая выдаёт 3 фазы на компрессор.
Легко прозванивается тестером.
Если есть необходимость в данных силовых сборках пишите, здесь либо в личку.
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#7
я пока не знаю. но на всякий случай заимел бы. объект далеко, там 3 машины и не одна из них не работает. надо будет разбираться. почта в предыдущем сообщении.
Профиль
E-Mail
#8
RAM-80QH1 - очень чувствителен к напряжению.
Вплоть до того что на одном объекте заказчик варил шину "земля" из стальной полосы 3*30 мм. Только после этого RAM-80QH1 перестал останавливаться по ошибке. Пока не сделали нормальную "землю" помогало только "передёрнуть" эл. автомат.
Т.е. данная модель нуждается в качественном заземлении - именно заземлении а не "занулении"(подключение земляного провода на "0" недопустимо).
А наличие транзисторных сборок на складе сегодня посмотрю(Сборки производства МЕ).
Главное чтобы не плата PWB MAIN. Крайний раз, когда интересовался ценой, мне называли цену поставки с европейского склада 1.500 вечнозелёных.
Отредактировано: Alex2001 08-04-2011 10:07
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#9
От одного электронщика слышал, что бытовые инвертора Хитачи он часто ремонтировал. Летели платы управления, какая деталь не помню, но очень дешёвая и всё время одно и то же, причём установлены системы в разных местах. После замены этих деталек на новые, всё работало нормально. Прошло через него с десяток таких инверторов, было это 1,5 года назад.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
bubblegum пишет:
но на всякий случай заимел бы


Сборки транзисторные у нас к сожалению закончились.

А установлены в RAM-80QH1 вот такие:

Как ни странно производство МЕ

В Москве нетрудно найти под заказ, поставляют обычно за период от 3 до 5 недель.
Удачи!
З.Ы. В первую очередь проверьте качество эл. питания.
Отредактировано: Alex2001 11-04-2011 18:02
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Alex2001 пишет:
В силовой части летят сборки силовых транзисторов. Т.е. транзисторная сборка которая выдаёт 3 фазы на компрессор.

Обычно вместе со сборкой вылетает и плата управления (часть пл.управления как повезёт) поскольку напряжение большое, а развязка управления сборкой именно на плате. :(
Есчё очень часто выходят из строя с нашей сетью ACT модуль (АККМ).
Цитата
Alex2001 пишет:
Главное чтобы не плата PWB MAIN. Крайний раз, когда интересовался ценой, мне называли цену поставки с европейского склада 1.500 вечнозелёных.

Всё правильно ведь плата двойная каждая часть на свой компрессор поэтому две по 750 у.е. :D
Если кому надо могу продать за 1000 убитых енотов новую. ;)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#12
плата sw p.w.b, что на фото тупо сломана. трещина. но она не двухслойная, поэтому поправить можно. но правда у катушки часть магнита отломалось. там даже на фото видно. вот с этим хз пока что делать. интересно отдельно можно такую купить, перепаять чтоб.
что касается второй машины там где я переписал индикацию светодиодов - проблема вроде не в силовой части, а в связи наружный внутренний. надо будет опять ехать когда sw починится. по-моему в данной модели (а может и во всем hitachi) сделано всё, для того чтобы было сложней её ремонтировать. начиная от кол-ва саморезов, заканчивая кол-ом плат.
Профиль
E-Mail
#13
А может кто-нибудь помочь с крыльчаткой для внутреннего блока Hitachi RAS-10SH1 или подскажите, куда обратится за такой запчастью?
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.