Помогите советом!?
Ситуация следующая - в том году были демонтированы два Midea MSG-36HR (оба не смогли запустить) - по старости менялись на новые. Кондиционеры зиму стояли на складе. Потеплело, начали разбираться. При включении, идет команда на компрессор, но контактор часто щелкает но не может запустить компрессор, если вручную - то компрессор работает, после нескольких попыток контактора....слышен щелчек на плате (команда какая-то), после задержки в секунд 10-30 включается вентилятор внутрянки на максимальные обороты, повторить можно только сняв питание.Напряжение в сети при попытках запуска падает до 180-190В. После 10-20-ой попытки компрессор пошел, отработал минут 20, мы его выключили......и все пошло опять по кругу. Итак уже два дня, индикация никакая не мигает. Пускатель и конденсаторы меняли на аналогичные.
Что может быть?
Не очень знаю маркировку Медеи-работаем с одним из клонов.
Предполагаю,что это настенник, однофазный. Если так, то потребляемая мощность до 4 кВт, раб. ток 16-20 А, а стартовый 60 А.
Кабель подводящий должен быть не менее 4 мм2, да и в распред. щите то же проводка должна быть соответствующая.
Предполагаю у Вас там следующее:
Кабель подводящий недостаточного сечения, конденсаторы потеряли частично емкость, при старте просадка напряжения ниже 170-180В-> пускатель отпускается-> напряжение приходит в норму-> пускатель снова включается->снова просадка и отключение пускателя-> и так несколько раз. Блок управления понимает что, что-то не так и уходит в защиту.
Посмотри сколько приходит на компрессор и на крыльчатку ... Может замыкатель хандрит .А так .. попробуй подёргать его отдельно от внутреннего блока . Это кто ? Кассета ? Если судит по маркеровке , то должен быть килловат на 10 .... Замерь пусковые , проверь пусковой конденсатор .. дальше мона посидеть на счёт платы репу почесать .
питание подавали через два кабеля, первый метров 10 сечением 3*2,5мм (хороший кабель - сварка на нём), и кусок метра два 2*2мм+1*1,2мм - очень заниженное сечение.
Тут летом похоже было- провод нормальный подводящий- в щите быль ужас- отправил к ним своего электрика- он им все переделал- итог -нулевую шину поставил по человечески, плюс ноль перебросил хорошим кабелем от ввода- работает как часы.
+1 ко всем, питание не хватает, я гдето здесь писал про GC помоему 10 кВт или больше, ну у меня там была банальная нехватка на вводе, проблему решили послав зака к электрикам
Подключили хорошим кабелем 3*2,5 всё тоже самое : "При включении, идет команда на компрессор, но контактор часто щелкает но не может запустить компрессор, если вручную - то компрессор работает, после нескольких попыток контактора....слышен щелчек на плате (команда какая-то), после задержки в секунд 10-30 включается вентилятор внутрянки на максимальные обороты, повторить можно только сняв питание.Напряжение в сети при попытках запуска падает до 180-190В. После 10-20-ой попытки компрессор пошел, отработал минут 20, мы его выключили......и все пошло опять по кругу. Итак уже два дня, индикация никакая не мигает. Пускатель и конденсаторы меняли на аналогичные.
Что может быть?"
kayot пишет:
Подключили хорошим кабелем 3*2,5 всё тоже самое : "При включении, идет команда на компрессор, но контактор часто щелкает но не может запустить компрессор, если вручную - то компрессор работает, после нескольких попыток контактора....слышен щелчек на плате (команда какая-то), после задержки в секунд 10-30 включается вентилятор внутрянки на максимальные обороты, повторить можно только сняв питание.Напряжение в сети при попытках запуска падает до 180-190В. После 10-20-ой попытки компрессор пошел, отработал минут 20, мы его выключили......и все пошло опять по кругу. Итак уже два дня, индикация никакая не мигает. Пускатель и конденсаторы меняли на аналогичные. Что может быть?"
Ну мля - кто же 36 1фазный блок подключает кабелем 2.5 мм2 рабочий ток около 20 ампер - пусковой за 100 ампер :(
еще раз- нажимаем вручную контактор- компрессор пашет- значит он рабочий. Если замена подводящего ничего не дает- значит проваливается раньше- до вашего щита. То что в напруге дело- это 100 пудов. Тем более по тестеру видно провал при пуске до 180-190 В.
Удачи.
Посмотри такую х...шку на плате управления ,чёрненькая , которая подаёт ток на пускатель .Пускавое реле на плате внутреннего блока . Сколько от туда приходит ...А при 180 .. он не запустится .. Я имею ввиду компрессор . И общее питание на центральный рубильник .Мож на нём сидит дом в 12 этажей и 36 квартир .. а то и все 70 .. у меня был случай на фазе контора сидела , при запуске компрессора у людей компы вырубались ... Через 1,5-2 месяца компрессор сдох .