Сбор фреона на vrf
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Сбор фреона на vrf

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сбор фреона на vrf»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 42 из 42
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 51686Тема: «Сбор фреона на vrf» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
Цитата
SSA пишет:
Так это и ёжику понятно:
А ежи ВРВ не обслуживают!!!
Цитата
Onsyi пишет:
Неужели есть системы, работающие зачем-то без внутрянок?
Слюшай дарагой!!! Всио ест! И !
Цитата
Onsyi пишет:
А если работают то зачем?
Как зачем!! Еслы ест значит нада, учони люды нэ дурак, придумал чтобь харашо была.
Цитата
Onsyi пишет:
А открываются ли при этом ЭРВ?
Ви такой вапрос говорите, что даже отвичать нэудобна. Какои ЭРВ цаватанэм! Там же питаний нету, кто иво открывать будет? Дэд мароз? Ваи! Эс мартик чигидэн инчен хосум!
Профиль
E-Mail
#32
без внутрянок внешник хрен включтся искаканиц чгитен
Профиль
E-Mail
#33
Нэкоторый режим тибэ нутри вабщем не нужни, генацвале.Я тибэ адин умный весчь скажу, ти тока нэ обижаися, на "пампдаун" из 25 нутрэнни если адин пахат будэт, вэс фрион сабрат можна. В тошиба точна можна. Клапан шмапан пасматрэт, салэноид надрочит, масловыравнивани правэрит, нутри нах нужни. Можна снят и сына падарит!!!
Отредактировано: DDAVID 18-03-2011 09:59
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
Фёдорзаб пишет:
Пампдан работает и без внутрянок.

Тогда это косяк VII.
Пампдан не должен работать без внутрянок.
т.о. внутрянки перед сбором надо было включать обязательно, либо перед отключением прогнать все в тесте на холод и на ходу отключить питание внутренних блоков
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#35
С этим вроде разобрались- спасибо!
Выше тут говорилось, что частенько после переделок компрессоры летят. Вижу только одну причину- в трубах остаются следы масла, азотом дуй не дуй- все равно нагар после пайки останется. Поскольку десяток вн. блоков переносить- много гамна образуется. Мож кусок трассы целиком поменять? Такая возможность есть.
Профиль
E-Mail
#36
Можно и куском перенести.
А свежую медь грешно использовать или экономия превыше всего.
Профиль
E-Mail
#37
Та не,Но новую медь к старой припаивать.
Профиль
E-Mail
#38
Кстати, забыл написать, мож кому пригодится. Общение здесь натолкнуло на мысль. Известно, что фреон перетекает и конденсируется в самом холодном месте. Отвакуумированный балон прицепил к жидкому крану и пошел спать, ночью трохи подморозило и к утру имел полный баллон фреона. :D
Профиль
E-Mail
#39
Мы не столь находчивый пипл, до сих пор тупо маем какую-то хню под заумным названием "станция эвакуации хладагента" :D
Профиль
E-Mail
#40
Ну а мы такую "хню" к сожалению не маем.
Профиль
E-Mail
#41
Всем приветствие!! У меня аналогичная задача. Предстоит перенос внутренних блоков. наружный блок VRF General Climate GW-GM900/3N1V 1. греть наружный блок сутки, не включая компрессор (отключить питание внутрянок)
2. по прошествии суток закрыть жидкостной кран мастер блока и все краны на слэйве
3. включить пампдан
4. закрыть газовый кран мастера после достижения минимального давления в контуре.
5. отключить пампдан
6. работать с внутренними блоками.
Буду очень благодарен за совет!!
Профиль
E-Mail
#42
Могу ли я действовать этим же алгоритмом действий?
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 42 из 42
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.