DAIKIN RMX140 JVMB не запускается компрессор
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти DAIKIN RMX140 JVMB не запускается компрессор

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «DAIKIN RMX140 JVMB не запускается компрессор»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14859Тема: «DAIKIN RMX140 JVMB не запускается компрессор, Ошибка L5 на сервисном мониторе НБ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
DAIKIN RMX-140 JVMB мультисплит -на сервисном мониторе НБ ошибка L5 (компрессор на корпус не замыкает,сопротивление обмоток не отличается от исправного) При попытке пуска вентилятор НБ дёргается ,на клеммах компрессора напряжение не появляется.....Кто-нибудь встречался с таким?Что можно предпринять?(осмотр плат НБ пока ничего не дал)
искатель
Профиль
E-Mail
#2
L5 - Перегрузка по постоянному току на выходе (кратковременная). Какие работы на оборудовании производились до вас?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#3
Плата управления в сборе: 60 тыс руб.
Компрессор 50 тыс руб.
Говорят, поддержки по запчастям на RMX не будет.
предлагают менять наружный блок целиком.
Велкам в волшебную страну Дайкин.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
yri44 пишет:
Что можно предпринять?
Определить где зарыта собака, то бишь отключить компрессор от платы и вместо него нагрузку(лампочки под 200Вт)
Профиль
E-Mail
#5
А где счас их взять то лампочки-сопротивления 200 Вт, ведь страна взяла курс на модернизацию - а вы ее обратно в прошлое тяните? :)
Отредактировано: Nikkar 10-03-2011 13:21
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
DDAVID пишет:
Определить где зарыта собака, то бишь отключить компрессор от платы и вместо него нагрузку(лампочки под 200Вт)


Лампочки не помогут, если накрылась ОС.
Я так уже попадал и на RMX и на KX4 ;)
Так что думать нечего. Покупай новый блок или обращайся в Тулу к MDS
Новый контроллер на коленке собрет за эту сумму или плату инверторную восстановит.
Отредактировано: human 10-03-2011 14:04
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
human пишет:
Плата управления в сборе: 60 тыс руб.
Компрессор 50 тыс руб.
Говорят, поддержки по запчастям на RMX не будет.
предлагают менять наружный блок целиком.
Жена заболела:
1 Дробовик и лопата ххх руб
2 Кольцо и расходы на свадьбу ууу руб
И будет вам счастье смех
Цитата
human пишет:
если накрылась ОС.
Так пусть покопается немного, надо же хоть приблизительно определить что да как
Отредактировано: DDAVID 10-03-2011 14:25
Профиль
E-Mail
#8
))))))
Профиль
E-Mail
#9
Отключи питание от горшка. В тест режиме проверь работу платы инвертора. Индуктивность обмоток на компрессоре посмотри.

А потом пугайся. Компрессор на эту хрень ждал с августа, вот сёня токо забрал...Насчет плат не знаю, возможно e-bay поможет)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#10
Что за mds ? реально инвертора чинит? дай инфы... Тривиально, Ватсон.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#11
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...sage117062
пост 15
мужыки из Тулы подымают мертвые инвертора от Дайкина
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#12
Работ никаких не производилось......Но на объекте постоянно проблемы с питанием 220В-скачет куда хочет ! Результат осмотра плат-модуль LACT 33020C HITACHI- (скорее всего выпрямитель с электронными наворотами)-звонится 0 ом(К.З.) между 7ногой(обозначена"L1"-подходит 220В) и 8 ногой(обозначена "+")-похоже на пробой-или фаза с "+" завязаны внутри могут быть ?
искатель
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.