Умерла системка, перепад около критичного 25-27 метров до BP, работала 2 года. В понедельник вскрою горшок, на наличие масла в картере. В тестовом режиме инверторная плата работает, обмотки в говно и ииндуктивнсть обмоток ваще не ровняется, проще говоря весь горшок звонится на корпус...
Какие первые признаки недостатка масла в возврате на компрессор? Не пинайте сильно недавно начал заниматься по серьёзному ....Новый едет, но ен хотелось бы подоной смерти...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Крайне странно, масло чистое, не горелое, полный картер епт. Горшок чист как задница младенца. Но даже при беглом осмотре на обмотках нашел 3-4 места спекания обмоток без лака...
Оставил масло для теста на кислотность, что еще лак хавает? Температура?
А уплотнение спиралей куды дел?
Спекает лак высокая температура нагнетания, либо перегрузка по току (что менее вероятно, ток более четко рубица, чем нагнетание)
Респект Дайкину, если при таком перепаде масло возвращалось в картер. Значит ойлрекавери работал как часы.
Спекает лак высокая температура нагнетания, либо перегрузка по току (что менее вероятно, ток более четко рубица, чем нагнетание)
Респект Дайкину, если при таком перепаде масло возвращалось в картер
А куда "смотрела" защита компрессора по высокой температуре в таком случае? ;)
Еще вопрос в догонку, вот это реально заменить на трубу 5\8 и гайку под вальцовку?
И часто ли так латунь трескается? Казус в стиле "сильного дзюдоиста" или мороз виноват?
ИМХО, размещение наружек на фото - вполне работоспособное!
Учитывая большие воздушные зазоры с боков наружек - расстояние между "мордами" стоящих друг на против друга наружек - достаточно 2м. По фото похоже, что около 2 метров есть.
В чем проблема? Что именно Вас так повеселило?
Denni пишет:
ИМХО, размещение наружек на фото - вполне работоспособное! Учитывая большие воздушные зазоры с боков наружек - расстояние между "мордами" стоящих друг на против друга наружек - достаточно 2м. По фото похоже, что около 2 метров есть.
ИМХО. Нужно было в шахматном порядке расставлять, а здесь они на против друг друга. В теории 2х метров достаточно, а на практике нет.
П.С. На фото длинна между блоками 2м.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Я веду к тому, что данное расположение никак не могло привести к результату у старт-топика.
Не раз наблюдал работу наружек подобного класса (только МЕшных) которые находились еще в более худших тепловых условиях.
Да = терялась холодопроизводительность. А в наружках "старт-стоп" ( то есть неинверторных сплит-систем) выбивало по защите ВД.
Но НЕТ = система не выходила из строя, ибо сбрасывала обороты компрессора и если не ошибаюсь - зажимала EEV.