RMXS 160 подозрение
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти RMXS 160 подозрение

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «RMXS 160 подозрение»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12156Тема: «RMXS 160 подозрение» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Умерла системка, перепад около критичного 25-27 метров до BP, работала 2 года. В понедельник вскрою горшок, на наличие масла в картере. В тестовом режиме инверторная плата работает, обмотки в говно и ииндуктивнсть обмоток ваще не ровняется, проще говоря весь горшок звонится на корпус...
Какие первые признаки недостатка масла в возврате на компрессор? Не пинайте сильно недавно начал заниматься по серьёзному ....Новый едет, но ен хотелось бы подоной смерти...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#2
Повезло, что силовая часть выжила.
т.к. это еше 50-60 тыс руб.
пили горшок и выкладывай фотки.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
В понедельник попилю и выложу.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#4
Крайне странно, масло чистое, не горелое, полный картер епт. Горшок чист как задница младенца. Но даже при беглом осмотре на обмотках нашел 3-4 места спекания обмоток без лака...

Оставил масло для теста на кислотность, что еще лак хавает? Температура?
Рисунок
DSC001091.JPG (466,95 КБ) [ Скачать ]
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#5
2 фото
Рисунок
DSC00100.JPG (0,55 МБ) [ Скачать ]
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
А уплотнение спиралей куды дел?
Спекает лак высокая температура нагнетания, либо перегрузка по току (что менее вероятно, ток более четко рубица, чем нагнетание)
Респект Дайкину, если при таком перепаде масло возвращалось в картер. Значит ойлрекавери работал как часы.
Отредактировано: human 28-02-2011 17:09
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Спекает лак высокая температура нагнетания, либо перегрузка по току (что менее вероятно, ток более четко рубица, чем нагнетание)
Респект Дайкину, если при таком перепаде масло возвращалось в картер

А куда "смотрела" защита компрессора по высокой температуре в таком случае? ;)
Профиль
E-Mail
#8
Ды на складе всё лежит, фотогалерею делать не стал. Просто щас думаю куда эти чистые и нафиг не нужные детали деть) Картер стал пепельницей)

Вот высокое нагнетание вполне вероятно. Как буду менять на новый сфоткаю монтаж, так, для поржать) Ибо сделано там весело, кто кого передует...
Отредактировано: RusBuka 28-02-2011 17:17
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
bsv пишет:
А куда "смотрела" защита компрессора по высокой температуре в таком случае?


Лето было такое веселое, что некогда на нее было смотреть :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#10
Ну да, конденсация до 40 доходила не напрягаясь...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#11
Вот как и обещал, битва "вентиляторов":
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#12
Еще вопрос в догонку, вот это реально заменить на трубу 5\8 и гайку под вальцовку?
И часто ли так латунь трескается? Казус в стиле "сильного дзюдоиста" или мороз виноват?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#13
ИМХО, размещение наружек на фото - вполне работоспособное!
Учитывая большие воздушные зазоры с боков наружек - расстояние между "мордами" стоящих друг на против друга наружек - достаточно 2м. По фото похоже, что около 2 метров есть.
В чем проблема? Что именно Вас так повеселило?

С уважением...
Отредактировано: Denni 11-03-2011 11:48
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Denni пишет:
ИМХО, размещение наружек на фото - вполне работоспособное! Учитывая большие воздушные зазоры с боков наружек - расстояние между "мордами" стоящих друг на против друга наружек - достаточно 2м. По фото похоже, что около 2 метров есть.

ИМХО. Нужно было в шахматном порядке расставлять, а здесь они на против друг друга. В теории 2х метров достаточно, а на практике нет.
П.С. На фото длинна между блоками 2м.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#15
Я веду к тому, что данное расположение никак не могло привести к результату у старт-топика.
Не раз наблюдал работу наружек подобного класса (только МЕшных) которые находились еще в более худших тепловых условиях.
Да = терялась холодопроизводительность. А в наружках "старт-стоп" ( то есть неинверторных сплит-систем) выбивало по защите ВД.
Но НЕТ = система не выходила из строя, ибо сбрасывала обороты компрессора и если не ошибаюсь - зажимала EEV.

С уважением...
Отредактировано: Denni 11-03-2011 14:56
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#16
Летом под солнцем там как в сауне наверно...и постоянно рубит по высокому. Что не есть гуд.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#17
А вот то, что кондиционер таки останавливается по аварии - уже хреново. Это "звоночек" что нужно что-то решать.