В принципе столкнулся впервые. Разорвало в хлам пару калориферов, со стороны подачи теплоносителя. Что самое фиговое:
1. Покрыто всё порошковой краской, которая хрен горит, пришлось кое как ацетоном смывать.
2. Трубки после металической части тоже чуть раздовило, и убрав пару см. ламелей, что бы сдвинуть вниз метал ни к чему не пришел.
В принципе всё запаял, опресовал, но как то не красиво всё выглядит...
Не поделитесь кунг-фу калориферным?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
а нахера там 4 ряда?
И на какой источник посадили приточку? какой максимальный перепад температуры по воздуху она выдавала при номинале теплоносителя и собственно воздуха?
Аж интресно стало 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
ктож теперь знает какой перепад по воздуху она давала. Вот придет новый теплообменник посмотрим. Вода вроде нормальная на подаче +70 (при уличных -15), разморозило по причине отключения электропитания и отсутствия воздушного клапана на притоке! Благодаря таким монтажам у сервиса всегда есть работа : и зимой и летом :)
RusBuka пишет:
У меня вот такого плана, штук по 8-10 на каждом))) С уходом трещины за метал к ламелям...гемор жуткий...
Паяется элементарно ;)
Я на таких в свое время нормально зарабатывал.
Когда мозг включать не охота, то начинаешь кусать ламели и заливать все припоем и эстетики никакой.
А стоит немного подумать...
Вообщем и счас легко запаяю хоть 20 таких калачей :D
но технологией нахаляву делитса не буду
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Делов то...
Молоток в одну руку, тупое зубильце в другую или даже лучше отвертку побольше, осаживаешь металл вокруг лопнувшей трубки, паяешь, прессуешь, получаешь деньги.
Главный секрет-последний пункт.
Но, если что, всегда есть отвертка!
MDS пишет:
судя по картинкам, это не разморозило, а диверсия С улыбкой (На первой картинке вообще, вмято внутрь. На второй - скручено.)
Стопроцентная диверсия. ;)
Кстати на нижнем фото как выяснилось - не возможно скрутить трубу т.к. штуцер с шестигранной головкой зажат специально в металле так, что бы можно было затягивать одним ключом - не повредив трубу. 8)
Цитата
zimorodok пишет:
Делов то... Молоток в одну руку, тупое зубильце в другую или даже лучше отвертку побольше, осаживаешь металл вокруг лопнувшей трубки, паяешь, прессуешь, получаешь деньги. Главный секрет-последний пункт. Но, если что, всегда есть отвертка!
:D Инструкция по применению к калориферу: Обработать с помощью зубила и молотка. :D Про отвертку - вы выдали секрет Российской федерации :D
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Да хрен с этой технологией))) Как краску порошковую убирать эффективно)
Молоток и зубило мало помогут, если трубы и за металом подразмазоло. Полностью планку с заклепок снимал, вся повехность опустилась дай бог на пол см. )
пы.сы. убирание краски меня убило, а не пайка)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Молоток и зубило мало помогут, если трубы и за металом подразмазоло. Полностью планку с заклепок снимал, вся повехность опустилась дай бог на пол см. )
пы.сы. убирание краски меня убило, а не пайка)
обычно рвет до металла, поэтому зубило и отвертка поможет.
кислородная горелка с нормальным флюсованным припоем и главный секрет у вас в кармане.
Да хрен с ней с пайкой , будь она не ладна... Как порошковую краску убрать, она ведь не горит сцуко... Осталось чутка и хоть флюсом всё обмажь - не ложится припой...пока нашел действенный метод, ацетон и тряпка...