Ремонт разорванного калорифера.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ремонт разорванного калорифера.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ремонт разорванного калорифера.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 23092Тема: «Ремонт разорванного калорифера.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
В принципе столкнулся впервые. Разорвало в хлам пару калориферов, со стороны подачи теплоносителя. Что самое фиговое:
1. Покрыто всё порошковой краской, которая хрен горит, пришлось кое как ацетоном смывать.
2. Трубки после металической части тоже чуть раздовило, и убрав пару см. ламелей, что бы сдвинуть вниз метал ни к чему не пришел.
В принципе всё запаял, опресовал, но как то не красиво всё выглядит...
Не поделитесь кунг-фу калориферным?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#2
Основное кунфу постигнешь после 3-4 пайки одного и того же калорифера. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Особенно после пайки четырехрядного тонкостенного подгнившего теплообменника :)
Профиль
E-Mail
#4
Буржуинские максимум 3-х рядные.
Надо устранить причину размораживания, а то так можно трахатса с ним до потепления ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#5
вот, например: ND-VV-ALFA-D4/ W-ALFA-D4 теплообменник к ALFA5000W, Чехия

Просто недавно занимались с ним любовью день, потом нафиг даванули 30 bar и сказали, что ремонту не подлежит
Отредактировано: MDS 17-02-2011 16:19
Профиль
E-Mail
#6
а нахера там 4 ряда?
И на какой источник посадили приточку? какой максимальный перепад температуры по воздуху она выдавала при номинале теплоносителя и собственно воздуха?
Аж интресно стало 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Ясно))) С ними дзен постигнуть можно и железное спокойствие) Или просто "давануть 30 bar" и вечером по пиву)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#8
ктож теперь знает какой перепад по воздуху она давала. Вот придет новый теплообменник посмотрим. Вода вроде нормальная на подаче +70 (при уличных -15), разморозило по причине отключения электропитания и отсутствия воздушного клапана на притоке! Благодаря таким монтажам у сервиса всегда есть работа : и зимой и летом :)
Профиль
E-Mail
#9
У нас сантехники дали воду, проверили и слили...движки на сухую перегреваются, вода в калориферах осталась... приточки на крыше, результат известен.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
MDS пишет:
отключения электропитания и отсутствия воздушного клапана на притоке!


Цитата
RusBuka пишет:
дали воду, проверили и слили...движки на сухую перегреваются, вода в калориферах осталась... приточки на крыше, результат известен.


Тема из "ремонта разорванного калорифера" медленно превращается в...Пособие луддитов: как заморозить калорифер. :D
Профиль
E-Mail
#11
Самое поганое, когда рвет в середине.
Рисунок

Кстати, можно по месту разрывов в калорифере, определить причину аварии?
Отредактировано: den223 18-02-2011 22:44
Профиль
E-Mail
#12
Причина?
Рисунок
Camera0008.jpg (143,71 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#13
А здесь?
Рисунок
Camera0003.jpg (145,23 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#14
судя по картинкам, это не разморозило, а диверсия :) (На первой картинке вообще, вмято внутрь. На второй - скручено.)
Профиль
E-Mail
#15
У меня вот такого плана, штук по 8-10 на каждом))) С уходом трещины за метал к ламелям...гемор жуткий...
Рисунок
DSC00064[1].JPG (330,83 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: RusBuka 21-02-2011 19:47
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
RusBuka пишет:
.гемор жуткий...
à la guerre comme à la guerre :)
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
RusBuka пишет:
У меня вот такого плана, штук по 8-10 на каждом))) С уходом трещины за метал к ламелям...гемор жуткий...


Паяется элементарно ;)
Я на таких в свое время нормально зарабатывал.
Когда мозг включать не охота, то начинаешь кусать ламели и заливать все припоем и эстетики никакой.
А стоит немного подумать...
Вообщем и счас легко запаяю хоть 20 таких калачей :D
но технологией нахаляву делитса не буду think
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#18
Делов то...
Молоток в одну руку, тупое зубильце в другую или даже лучше отвертку побольше, осаживаешь металл вокруг лопнувшей трубки, паяешь, прессуешь, получаешь деньги.
Главный секрет-последний пункт.
Но, если что, всегда есть отвертка!
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
MDS пишет:
судя по картинкам, это не разморозило, а диверсия С улыбкой (На первой картинке вообще, вмято внутрь. На второй - скручено.)

Стопроцентная диверсия. ;)
Кстати на нижнем фото как выяснилось - не возможно скрутить трубу т.к. штуцер с шестигранной головкой зажат специально в металле так, что бы можно было затягивать одним ключом - не повредив трубу. 8)
Цитата
zimorodok пишет:
Делов то... Молоток в одну руку, тупое зубильце в другую или даже лучше отвертку побольше, осаживаешь металл вокруг лопнувшей трубки, паяешь, прессуешь, получаешь деньги. Главный секрет-последний пункт. Но, если что, всегда есть отвертка!

:D Инструкция по применению к калориферу: Обработать с помощью зубила и молотка. :D Про отвертку - вы выдали секрет Российской федерации :D
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
zimorodok пишет:
получаешь деньги.
Главный секрет-последний пункт.

Это самый главный секрет )))))
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#21
Да хрен с этой технологией))) Как краску порошковую убирать эффективно)

Молоток и зубило мало помогут, если трубы и за металом подразмазоло. Полностью планку с заклепок снимал, вся повехность опустилась дай бог на пол см. )

пы.сы. убирание краски меня убило, а не пайка)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
human пишет:
Это самый главный секрет )))))

:D
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
human пишет:
Цитата zimorodok пишет:

получаешь деньги.

Главный секрет-последний пункт.

Это самый главный секрет )))))

+1

Цитата
RusBuka пишет:



Молоток и зубило мало помогут, если трубы и за металом подразмазоло. Полностью планку с заклепок снимал, вся повехность опустилась дай бог на пол см. )




пы.сы. убирание краски меня убило, а не пайка)


обычно рвет до металла, поэтому зубило и отвертка поможет.
кислородная горелка с нормальным флюсованным припоем и главный секрет у вас в кармане.
Профиль
E-Mail
#24
Да хрен с ней с пайкой , будь она не ладна... Как порошковую краску убрать, она ведь не горит сцуко... Осталось чутка и хоть флюсом всё обмажь - не ложится припой...пока нашел действенный метод, ацетон и тряпка...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
RusBuka пишет:
Как порошковую краску убрать
использовать нормальную горелку, наерна.. 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#26
Сколько паял, не было проблем с краской. При температуре 3000 град отлетает все. Щеткой почистил после нагрева и все.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
human пишет:
Сколько паял, не было проблем с краской. При температуре 3000 град отлетает все. Щеткой почистил после нагрева и все.

Согласен.Много разрывало тоже трубок из-за неправильного монтажа автоматики.Пайка производилась с кислородом и мап газом и всё ложилось на ура.
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
human пишет:
При температуре 3000 град отлетает все
Кроме вольфрама или рения. :D
Вольфрамовые калориферы еще не встречал, мож у кого есть рениевые :)
Профиль
E-Mail
#29
Ясн, кислорода жалеть не буду более. Она сгорает и остаётся порошком. Уже мысли о пескоструйке)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.