Просмотров: 20584Тема: «Daikin rks50g2v1b, Встал по ошибке U4. Межблочка подключена правильно. Не моргает светодиод "Service Monitor". Все предохранители на плате целые. Подскажите где дальше копать?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Встал по ошибке U4. Межблочка подключена правильно. Не моргает светодиод "Service Monitor". Все предохранители на плате целые. Подскажите где дальше копать?
U4 - Ошибка связи между блоками. Посмотрел FM в первую очередь.
Контроллер внутреннего блока менял на заведомо рабочий
Цитата
Проверь питание наружки, вторичные питания платы.Там либо БП сдох, либо питание не идет блок вообще
Плата не подает вообще признаков жизни. Блок питания находится на самой плате. Звонить всю фигню - ну его нафиг...
Цитата
Я примерно догадываюсь в чем причина. Такая лажа была на 125-м полупроме.
Непонятно о каком светодиоде идет речь.
Там один светодиод на вынесено сервис-мониторе. Наеб@ться сложно, лол. Если все работает - он вам подмигивает. И да, если догадываешься, поделись мудростьювеликой своей со страждущими...
Говорят, что монтажники по-времянке его запускали. А я, как сервисник, должен его принять и запустить. А тут такая оказия.
Господа из Даичи строят загадочные рожи и вещают о необходимости везти к ним ВЕСЬ БЛОК.
Импульсник? Тогда повезу плату к дайкинцам - пущай меняют. И да, возможные причины не подскажешь? Для собственного самообразования, так сказать.. В этом не шибко копенгаген и рад любым наставлениям.
ИПБ, даже оборудованный защитой от длительного превышения напруги, может крякнуть из-за кратковременного и более значительного броска напряжения в сети или искрения при херовом контакте на клеммах автомата питания.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
У нас похожая ситуация со сплитом FTX/RX35J, только он вообще не запускается, сначала выдал ошибку U4 - проверили межблочку: все правильно, а затем ошибку UA - что это за ошибка в сервис-мануале на эту модель не написано, у нас есть подозрение на предохранитель на плате, может кто знает, подскажите, пожалуйста.
В инструкции:
Non Inverter
UA Неисправность переключателя эксплуатационной настройки
Предполагаемые причины
- Неисправность плат управления внутреннего либо наружного блока
- Неисправность кабеля передачи данных между внутренним и наружным или внутренним и внутренним блоками
- Повреждение провода пульта управления
Устранение неисправности
- Проверить правильность подключения проводов между блоками и пультами ДУ
- Заменить неисправную плату управления
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Inverter
UA Неисправность переключателя эксплуатационной настройки
Предполагаемые причины
Неисправность кабеля передачи данных между внутренним и наружным или внутренним и внутренним блоками
Повреждение провода пульта управления
Устранение неисправности
Проверить правильность подключения проводов между блоками и пультом ДУ
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!