Цитата |
---|
N`drey пишет:
Подскажите пожалуйста, можно ли побороть эту аномалию? |
Как правило, в кондиционерах длительность оттайки определяется контроллером на основании информации, полученной им от датчика оттайки. расположенного на теплообменнике наружного блока. Для сплит-систем. не имеющих датчика оттайки - на основании анализа динамики изменения температур (вернее разностей температур) во времени 2-х датчиков. расположенных во внутреннем блоке.
Поэтому прежде всего следует проверить крепление датчика на теплообменнике наружного блока, а лучше заменить датчик на заведомо исправный.
Обычно, сигналом к окончанию оттайки является факт достижения температуры в зоне расположения датчика +12 град. Впрочем, не у всех производителей. Например, у Panasonic PA12 DKD -всего +4 град, что на мой взгляд недостаточно. Что предусмотрели разработчики NEOCLIMA в данной конкретной модели - нужно смотреть мануал...
К сожалению, возможности управления оттайкой в кондиционерах весьма ограничены ( в отличие от холодильных агрегатов).
Иногда приходится и "обманывать" контроллер, дабы заставить его удлинить время оттайки... :D