NEOCLIMA NU36LH3
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти NEOCLIMA NU36LH3

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «NEOCLIMA NU36LH3»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6342Тема: «NEOCLIMA NU36LH3» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
NEOCLIMA NU36LH3 оттайка происходит через 45 минут после запуска, но всего 1 - 1,5 минуты, очевидно этого времени ему маловато, в итоге через пару дней наружный блок превращается в глыбу льда. Подскажите пожалуйста, можно ли побороть эту аномалию? СПАСИБО!!!
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
N`drey пишет:
Подскажите пожалуйста, можно ли побороть эту аномалию?

Как правило, в кондиционерах длительность оттайки определяется контроллером на основании информации, полученной им от датчика оттайки. расположенного на теплообменнике наружного блока. Для сплит-систем. не имеющих датчика оттайки - на основании анализа динамики изменения температур (вернее разностей температур) во времени 2-х датчиков. расположенных во внутреннем блоке.
Поэтому прежде всего следует проверить крепление датчика на теплообменнике наружного блока, а лучше заменить датчик на заведомо исправный.
Обычно, сигналом к окончанию оттайки является факт достижения температуры в зоне расположения датчика +12 град. Впрочем, не у всех производителей. Например, у Panasonic PA12 DKD -всего +4 град, что на мой взгляд недостаточно. Что предусмотрели разработчики NEOCLIMA в данной конкретной модели - нужно смотреть мануал...
К сожалению, возможности управления оттайкой в кондиционерах весьма ограничены ( в отличие от холодильных агрегатов).
Иногда приходится и "обманывать" контроллер, дабы заставить его удлинить время оттайки... :D
Профиль
E-Mail
#3
не понял. если достигается температура хотя бы +4 ,+5, то откуда намерзания? или образуется что то вроде "берлоги" со своим микроклиматом?
Профиль
E-Mail
#4
Действительно создаёться впечатление , что параметры датчиков "уехали" либо плата управления их неадекватно воспринимает.