Защита от ветра MЕ PUHZ-P250
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Защита от ветра MЕ PUHZ-P250

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Защита от ветра MЕ PUHZ-P250»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7425Тема: «Защита от ветра MЕ PUHZ-P250» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Народ подскажите. Стоят на крыше MЕ PUHZ-P250, работают круглосуточно (серверная), постоянный ветер. Зимой температура была до -20. Эту зиму проблем небыло. Обязательно ставить панели защиты от ветра?
Профиль
E-Mail
#2
Обязательно, если не хотите менять вентиляторы наружек.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
pashadec пишет:
Народ подскажите. Стоят на крыше MЕ PUHZ-P250, работают круглосуточно (серверная), постоянный ветер. Зимой температура была до -20. Эту зиму проблем небыло. Обязательно ставить панели защиты от ветра?


можно у жестянщиков заказать ;)
Профиль
E-Mail
#4
Думаю, менять венты на PUHZ-P он врядли будет... там "умные" движки.
А вот бегать рестартить кондей ему (возможно) придется.... так как при превышении тока в движках плата НБ выдает соответствующую ошибку и тупо останавливает кондиционер.
С подобной ситуацией уже сталкивался - решилось только установкой ветрозащитных панелей (благо МЕ не держит их размеры и чертеж в секрете).

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#5
Подскажите, какая толщина металла? 0,5 мм выдержит?
Отредактировано: pashadec 17-01-2011 22:47
Профиль
E-Mail
#6
Пойдет. Сомневаешься - сделай из 0,7.
Единственно, может грохотать от ветра, сделай ребра жесткости.
Tool's? check! Condom's? check!