Ошибка UF на Mitsubishi PUHZ-P250
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка UF на Mitsubishi PUHZ-P250

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка UF на Mitsubishi PUHZ-P250»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 40 из 40
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 32501Тема: «Ошибка UF на Mitsubishi PUHZ-P250» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
Блин, тыкаем пальцем в небо - пишите все замеренные параметры, а то выдаете инфу по кусочкам, уже и непонятно что там у Вас да как.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#32
Купил прибор для измерения чередования фаз. Завтра проверю. Задолбало уже. Фазы, как я понял, надо проверять, что-бы L1,L2,L3 на ВБ и НБ шли одинаково?
Отредактировано: pashadec 14-09-2010 16:54
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
pashadec пишет:
Фазы, как я понял, надо проверять, что-бы L1,L2,L3 на ВБ и НБ шли одинаково?

Если у Вас внутрянка PEA-RP250GA - то не обязательно.
Там действительно раздельно подается 3-х фазное питание на ВБ и НБ.
Но те 3 фазы, что приходят на внутрянку используются только для питания 3-х фазного вентилятора внутреннего блока, а не для запитки платы управления.
Наружка по межблочным клемам S1-S2 транслирует 220В (передает фазу с клеммы L3 и N ) для работы платы управления внутреннего блока (через плату питания, которая делает из 220В переменки = 13,1В постоянки).

Важно, чтобы вентилятор внутреннего блока крутился в нужную сторону, а не в обратную.
Но чтоб не путаться - просто подавайте на L1 внутрянки и наружки одну и ту же фазу, и на L2 соответственно одинаковую фазу (для ВБ и НБ)

С уважением...
Отредактировано: Denni 14-09-2010 19:05
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#34
Проверил на фазировку - все ОК. Компрессор опять 5 сек делает ДРРРРР и вырубается. С понедельника буду пробовать методом тыка:
1. Перекину провода с моего компрессора на рядом стоящий и наоборот.
2. Поменяю платы управления, сетевых помех, питания.
Если есть еще советы - давайте.
Профиль
E-Mail
#35
Сегодня перекинул провода к компрессору с рабочего блока на свой компрессор. Ничего не поменялось - компрессор запускается, сначала громко ДРРРР, потом тише и через 15-20 сек вырубается. Попробовал перекинуть провода, которые идут к моему компрессору на компрессор рабочего блока - все ОК, компрессор работает. Значит у меня 100% проблема с компрессором. Платы не вижу смысла менять. Сопротивление обмоток нормальное. Меня волнует этот громкий запуск компрессора ДРРРРР, без вздрагивания, он как-бы пустой. Не закрыт ли какой-нибудь клапан?
Отредактировано: pashadec 24-09-2010 14:37
Профиль
E-Mail
#36
Ну наконецта! Самая нормальная и быстрая диагностика - исправный DC компрессор.
Это батенька клин. и для этого скролла нормальное явление.
Чесно говоря SCI компрессоры этого типа оченно нежные. не любят они траблов с маслом.
Вот старые ME фактически были неубиваемые. Потом построили завод для этих скроллов и понеслась 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#37
Компрессор реально отремонтировать?
Профиль
E-Mail
#38
Пилите, Шура, пилите...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#39
А реально к рабочему НБ-ВБ подключить еще ВБ? Сделать мульти НБ-ВБ+ВБ?
Профиль
E-Mail
#40
По схеме V мульти мощность должна бицца. меньше - компрессор будет разгружаться. Больше - подымется кипение и может перегреваться горшок. Это по гидравлике.
А по межблочке плата наружного блока может пнуть за превышение индекса мощности, если код мощности не изменить.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 40 из 40
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.