Народ помогите. После скачка напряжения (я так думаю, потому-что время сбилось) на дисплее пишет ошибку UF. Сбрасываю ошибку, включаю конд.: Включаются вентиляторы и компрессор делает "дрррррр" сек 5.. Вентиляторы останавливаются, через 3 мин все повторяется и где-то после 5 раза снова выскакивает ошибка.
Навесь лампочки 3*200Вт , скорее всего сдох IGBT, после скачка напряжения это наиболее вероятная причина отказа. Неплохо было бы знать как "потух свет", при "плавном" :) понижении напряжения наиболее вероятен тепловой пробой, при повышенном.......хотя если пуля в черепе, то какая разница откуда она туда попала :D
Мля... У человека есть книга, неужели тяжело открыть 338 страницу и проверить диодный модуль и модуль IGBT?
После этого подключить три лампы ВМЕСТО компрессора. И не надо всю страну напрягать...:)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Да нет, светили постоянно. Подключил каждую лампу на фаза-земля. Только пульт в ждущий режим так и не перешел. Постоянно мигало "плиз вайт", а должно пару минут. Я вот думаю, если с такого-же рабочего блока методом тыка подставлять платы?
Если пульт не перешел в ждущий режим то не прошло тестирование системы - пульт и внутренний блок между собой "не договорились".
По внешнему блоку - проверяйте чередование фаз. А лампы надо подключать в "треугольник" без нейтрали.
Еще раз: лампы подключали фаза-нейтраль или фаза-земля?
когда подключен компрессор, пульт нормально через 2-3 минуты переходит в ждущий режим. А если на входе к внешнему или внутреннему блоках перепутано чередование фаз - это проблеиа или нет. Напоминаю, вся проблема произошла из-за вмешательства электриков или сбоя в сети.
Да, это проблема. Кроме диагностики с пульта, есть еще диагностика по светодиодам наружного блока.
Только красный мигающий светодиод - неправильное чередование фаз.
Если все-же электрики то чередование фаз, нейтраль, земля на ВБ и НБ, межблочка.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
pashadec пишет:
А если попробовать подключить провода к рабочему компрессору (рядом стоит такой-же блок)? Ничего страшного?
Ничего страшного не случится. Тем паче, что наружка отслеживает правильность чередования фаз.
При монтаже 3-х фазных наружек обычное дело, что сначала кидают питание "как понравилось" и если не закрутилось в нужную сторону - меняют любые 2 фазы местами.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Продолжение следует:
сегодня поменял на входе местами 2 провода - заработал компрессор. Поменял назад - работает. Но он то работает - но трубы ни холодные ни теплые и очень греется. Через 5 минут в режиме охлаждения выскакивает ошибка Р8, а в режиме обогрева UL.
возможно компрессор (развалились спирали, но обмотки целые) или недостаток хладагента.
В обоих этих случаях компрессор будет греться больше нормального, так как охлаждаться он должен за счет прокачиваемого хладагента. Так же в обоих случаях система будет "ругаться" на показания термодатчиков, так как температуры теплообменников неудовлетворительны.
Накиньте манометрическую станцию на низкую и высокую стороны - что показывают манометры после старта?
И еще - случаем не могли перепутать кабеля межблочки у рядом стоящих систем? (а был такой случай на объекте - перепутали, но при одновременном старте обоих систем ошибка была не заметна. Стала выпадать ошибка намного позже, когда один из блоков стал в оттайку, а второй продолжил работать).
С уважением...