Цитата |
---|
Denpy пишет:
Кондиционер проработал 2 дня после установки и остановился с выдочей ошибки 33H (нет межблочного соединения ) .Вопрос помогите определить какая из плат "глючит"(внутреннего блока или наружного) |
Ошибка H33 это не нет межблочного соединения, а проблема с напряжением более 50% от нормы либо с соединены несовместимые блоки например внешний на 220v, а внутренний на 110v и т.д. то есть неисправность связанная с напряжением питания.
Отсутствие связи между блоками ошибка H11.
Цитата |
---|
BIS пишет:
P.S. По фото не лечим. Вызовите специалиста. |
Однозначно :)