Fujitsu ASY 10 PSA-w / AOY 10 inverter не запускается
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Fujitsu ASY 10 PSA-w / AOY 10 inverter не запускается

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Fujitsu ASY 10 PSA-w / AOY 10 inverter не запускается»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11029Тема: «Fujitsu ASY 10 PSA-w / AOY 10 inverter не запускается» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток. Стлкнулся с ткой вот проблемой.
Инверторник FUJITSU ASY 10 PSA после зимы не запускается. При включении с пульта стартует вентилятор внутреннего блока, через минуту примерно запускается компрессор и вент. наружного блока. секунд через 5-10 выключает копрессор и вентилятор. на внутреннем блоке начинает непрерывно моргать индикатор TIMER. Внутренний блок при этом продолжает работать (крутится вентилятор, шевелит жалюзями). Проверил транзиторный модуль (цел), его питание (290 вольт после выпрмителя), обмотки компрессора. ток инвертора примерно 2-3 ампера в момент запуска. естественно проверил давление в системе, норм. что самое интересное - рядом установлен еще один такой же кондей. ведет себя поле зимы почти так же. за исключением того что отсутствуют попытки запуска компрессора. Сейчас снял платы внутреннего блока и инвертора. буду мучать на столе. кто нибудь сталкивался с такими зверями? ну или хотя бы с кодами их ошибок? заранее за ответ благодарен!
Профиль
E-Mail
#2
скорее всего current cut, или неправильное положение ротора.
Надо считывать мигания светодиодов на морде.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Я тоже подозревал ограничение тока, но под рукой (на высоте 3 этажа, работал на вышке) не было осциллографа так что глянуть - что за сигнал выходит с датчика тока не смог. а считывать мигания там особо нечего. у него на морде линейка светодиодов "OPERATE" (красно-желтая) и светодиодик "TIMER" (зеленый). Так вот светодиоды OPERATE горят непрерывно. А TIMER так же непрерывно мигает. абсолютно без пауз.
При нажатии кнопочки TEST RUN сзади пульта ничего не меняется. OPERATE все так же горит, TIMER непрерывно мигает.

Да, вот еще особенность. единожды сделав попытку запуска наружный блок больше не запускается, сколько не щелкай пультом, но если полность вырубить питание и снова врубить то наружник снова попытается запуститься. один раз. до следующего передергивания автомата в щитке. на плате инвертора в наружнике есть светодиод. красный. он не горит и не мигает вообще. озадачивает то что встали одновременно два абсолютно одинаковых кондея с почти одинаковыми симптомами. :( не может это быть повреждения модуля приемопередатчика.?
Профиль
E-Mail
#4
В догонку к предыдущему посту: плата внутреннего блока (без наружного) на столе ведет себя точно так же. после подачи питания на клеммы наружника начинает мигать светодиодом таймер. (на приемопередатчик импульсы данных приходят) как я понимаю что-то передается в отсутствующий наружный блок и ожидается ответ. которого пока что нет. буду ковырять в направлении приемопередатчиков. сейчас попробую законнектить плату внутреннего блока и сам инвертор.
Профиль
E-Mail
#5
По-точнее определитесь с миганием светодиодов. Надо проверять вместе наружную и внутреннюю электронику.
Неисправности:
Рисунок
Fujitsu.jpg (81,77 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: BIS 21-07-2010 19:12
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Неисправности2:
Вообще-то хватило бы и первой, но выкладываю все.
Рисунок
Fujitsu1.jpg (67,82 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: BIS 21-07-2010 19:15
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Неисправности3
Рисунок
Fujitsu2.jpg (83,32 КБ) [ Скачать ]
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Благодарю Human и особенно BIS за участие. :) В проблеме разобрался, всему виной выбитая микросборка приемопередатчика на плате инвертора в наружнике. Данные от внутреннего блока инвертор принимает и сначала стартует, а отклика внутренний блок не получает и дает команду на отключение. Теперь буду думать чем замениь микросборку. Схему её попробую позаимствовать из сервисмануала на AOY13, благо принцип передачи данных там вроде бы такой же. Ещё раз всем откликнувшимся спасибо за участие!:)
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
Vic727 пишет:
Благодарю Human и особенно BIS за участие. В проблеме разобрался, всему виной выбитая микросборка приемопередатчика на плате инвертора в наружнике. Данные от внутреннего блока инвертор принимает и сначала стартует, а отклика внутренний блок не получает и дает команду на отключение. Теперь буду думать чем замениь микросборку. Схему её попробую позаимствовать из сервисмануала на AOY13, благо принцип передачи данных там вроде бы такой же. Ещё раз всем откликнувшимся спасибо за участие!

Это только начало.
Микросборка живая, на нее не приходит сигнал от процессора.
Подтверждение - осциллом. Платы ведь уже на столе. :)
Отредактировано: ROZEC 31-07-2010 23:57
Профиль
E-Mail
#10
Нет, это уже конец:) микросборка неживая, так как осмысленный сигнал с процессора платы инвертора на неё приходил, а вот процессор внутреннего блока вместо осмысленного сигнала получал тупой меандр :). (пробит тиристор в микросборке наружника). смотрел именно осциллом. для подтверждения теории на столе соединил платы наружного\внутреннего блока напрямую (rx\tx крест-накрест, земли, оставив запаяные микросборки для синхронизации передачи и откинув контакт №3 на клеммнике внутр. блока). всё завелось и заработало. сделал утюгом печатную платку, схему взял из мануала на AOY13, единственное что TLP741 найти не смог, вместо него использовал MOC3052, упростив схему (цепочка RC в цепи УЭ не нужна). все получилось более-менее аккуратно, плату залил лаком. если интересно - могу скинуть фотки того что получилось :). Кондиционер заработал, теперь на очереди есчо один такой же. как впоследствие выяснилось оба умерли одновременно после грозы. Понимаю что инфа вряд-ли интересна кому-либо, так как эти древние инверторники достаточно редкие. но вдруго кому-либо пригодится.