Чиллер york не уходет в загрузку
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Чиллер york не уходет в загрузку

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Чиллер york не уходет в загрузку»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8194Тема: «Чиллер york не уходет в загрузку» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Подскажите пожалуста в чём проблема чиллер york модел yags не срабатывает загузка постоянна находется в режиме 50% загрузки

В зорание спасибо
Профиль
E-Mail
#2
А как узнал,что 50% ?
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
vovanv пишет:
А как узнал,что 50% ?


я имел виду нагрузка компрессора находется в 50% постаянно
Профиль
E-Mail
#4
Пригласите специалиста по Ерку, отвалите ему бабла и он скажет в чем причина
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#5
mayk,
Давление нагнетания нормальное? У поршневых YORKов есть разгрузка по давлению.Попадался мне один чиллер с водяным конденсатором, так у него при 17,5 барах включалась разгрузка - он переходил на ступень ниже до тех пор, пока давление не станет ниже 17,5 бар ( минус гистерезис).
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
human пишет:
Пригласите специалиста по Ерку, отвалите ему бабла и он скажет в чем причина
не хулигань
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
kaleon пишет:
mayk,
Давление нагнетания нормальное? У поршневых YORKов есть разгрузка по давлению.Попадался мне один чиллер с водяным конденсатором, так у него при 17,5 барах включалась разгрузка - он переходил на ступень ниже до тех пор, пока давление не станет ниже 17,5 бар ( минус гистерезис).

компрессор винтовой давления нагнетания в норме кондесатор воздушного охлаждение

есть ещё какие небуть саветы
Профиль
E-Mail
#8
Пипец 8).
Норма у всех разная. Данных нет ни разу.
Кроме "нормального давления конденсации" есть какие нибудь цифры? :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
human пишет:
Пипец .
Норма у всех разная. Данных нет ни разу.
Кроме "нормального давления конденсации" есть какие нибудь цифры?

в прогрмме установлена разгрука при давлений 24 бар,давления больше 18 бар не подымается
Отредактировано: mayk 28-06-2010 09:36
Профиль
E-Mail
#10
Дай полный набор, вода вход-выход, процент откр эрв, температуры конд и испарителя, перегрев и тд и тп. Угадывать с трех нот тебе здесь вряд-ли кто будет. Посиди часок у чилера и спиши все данные, будет что смотеть и анализировать, проверь таже нет ли чего принудительно ограниченного.