Цитата |
---|
ynero пишет:
Подозреваю шалит блок питания. |
Отчего такие подозрения? Дело может быть и не в нем ведь - вариантов много.
И путь определения неисправности - один = "метод исключения" (если есть раскодировка ошибки неисправности - круг поиска значительно сужается).
Если задаете подобные вопросы здесь - значит не знаете "когда", "чем" и "куда" "тыкать".... потому и советуют:
"не занимайтесь самолечением, обратитесь к специалисту"
Поймите правильно, если б Вы знали хотя бы принцип диагностики системы кондиционирования - Вы бы в своем посте указали бы все необходимые данные замеров (кто на форуме сможет за Вас их сделать, как не специалист приехавший к Вам на объект?). Оставалось бы проанализировав данные указать направление поиска.
А так, поведение кондиционера в виде "рестартов через 3-4 минуты" может быть вызвано:
1. Срабатывание защиты по низкому давлению (если оно там вообще есть... сомневаюсь)
2. Срабатывание защиты по высокому давлению
3. Защита по превышению рабочего тока (хз, реализовано ли оно в этой модели - надо смотреть сервис-мануал)
4. Срабатывание защиты тепловой защиты компрессора
5. и прочее и прочее и прочее
С уважением...