компрессор для наружного блока MHI FDC-808H
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти компрессор для наружного блока MHI FDC-808H

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «компрессор для наружного блока MHI FDC-808H»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11063Тема: «компрессор для наружного блока MHI FDC-808H, реальное наличие и стоимость» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
По всем признакам, компрессор сгорел.
Встал вопрос: заменить компрессор;
заменить наружный блок;
установить аналог компрессора марки BITZER?

Жду ваших сообщений.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
BIOTHERM пишет:
Встал вопрос:

Перевесит та сторона весов , которая платит деньги за этот процесс и на сколько она щедра в этом вопросе.... :D
С уважением...
Профиль
E-Mail
#3
Насколько я помню маркировку MHI это на 8 квт? И вроде неинвертор?
Главное тут: деньги-гемор-гарантия.
ИМХО:Я бы поменял наруж блок, возможно даже от другого производителя. Хотя MHI тяжеловато адаптировать по электрике.
Профиль
E-Mail
#4
Ничего сложного. Берем дешевый китай и вставляем ему мозги от MHI. Я это практикую уже давно .
Профиль
E-Mail
#5
Ну и я о том же.
Но помница , что MHI до хрена лишних :D проводов , эл. плат и датчиков, которые надо всунуть в новый блок.
Профиль
E-Mail
#6
2 k-kont
В наружном блоке установлен тупой четырех поршневой компрессор на 22 кВт
Адаптировать его несложно, но проще поменять компрессор на аналогичный
Отредактировано: human 01-06-2010 22:47
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
У MHI компрессора в основном коплэндовские вот их и ставь и по цене они приятны
Даже если на компрессоре шильдик (наклейка MHI) оккуратно приподнимай и увидишь что это за компрессор его и бери
Профиль
E-Mail
#8
В этом наружном блоке компрессор не Копландовский.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#9
Копландовский конечно тоже мона поставить, но есть ли смысл *баться с трубками?