Lg касета ошибка CH04
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Lg касета ошибка CH04

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Lg касета ошибка CH04»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 38813Тема: «Lg касета ошибка CH04» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
CH 04 Water level float switch error - ошибка уровня датчика воды..
но как то странно получаеться запускаеться компрессор начинает работать дренажный насос и не отключаеться (не зависимо от полежение геркона /замкнут-разомкнут/) даже при отключении фишки sn float продолжаеться его работа. Менял геркон и 3 платы эффект один... уходит в ошибку Вопрос
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
lifus пишет:
CH 04 Water level float switch error - ошибка уровня датчика воды.. но как то странно получаеться запускаеться компрессор начинает работать дренажный насос и не отключаеться (не зависимо от полежение геркона /замкнут-разомкнут/) даже при отключении фишки sn float продолжаеться его работа. Менял геркон и 3 платы эффект один... уходит в ошибку Вопрос

Дык так и должно быть при разомкнутом контакте помпа работает (качает воду), если за определённое время поплавок опять не возвращается обратно (замыкается контакт) то на пульте ошибка CH4.
Геркон на своём посадочном месте проверял работает Вопрос , вместо геркона для проверки перемычку поставить пробовал Вопрос. 3 платы неисправными быть не могут, есчё раз внимательно всё проверь. :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#3
Обрыв провода?:)
Профиль
E-Mail
#4
насос может и должен работать постоянно и насухую - вопрос откачивает ли он воду?
если нет то дело не в электронике проложите правильно дренаж чтоб насос смог откачивать воду!
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
TAIIIKOB пишет:
насос может и должен работать постоянно и насухую - вопрос откачивает ли он воду?
если нет то дело не в электронике проложите правильно дренаж чтоб насос смог откачивать воду!

+1 Была такая ситуация, опустили столб воды где то на 10см. (было около 50см)и все стало нормально
Профиль
E-Mail
#6
Насос после включения будет работать в течении 15 минут независимо от реакций поплавка!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
TAIIIKOB пишет:
насос может и должен работать постоянно и насухую - вопрос откачивает ли он воду?

если нет то дело не в электронике проложите правильно дренаж чтоб насос смог откачивать воду!

С каких пор насос должен работать постоянно при поднятии поплавка только включится насос.
Профиль
E-Mail
#8
когда то раньше было так теперь у кассет насосы другой конструкции качают невысоко без напора зато вместо аварийного и рабочего уровня остался только аварийный. поплавок никакого отношения к насосу не имеет он рубит компрессор и выдает аварию а насос включает режим cool!
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
TAIIIKOB пишет:
поплавок никакого отношения к насосу не имеет
+1
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
Проводил эксперемент- вывел отвод воды капиляркой на 1 метр в высоту... всю воду выкачал. платы новые прищли с Москвы на разные блоки в разное время
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
TAIIIKOB пишет:
насос может и должен работать постоянно и насухую - вопрос откачивает ли он воду?
если нет то дело не в электронике проложите правильно дренаж чтоб насос смог откачивать воду!

а смысл работать на сухую когда есть поплавок уровня воды..
Профиль
E-Mail
#12
насос не напорный!!!через капилярную трубку не должен качать.также как сауерманн должен по 6мм трубке качать потому что он напорный но 16мм ему не прокачать!
при работе на холод вода образуется всегда поэтому проще сделать маломощный насос чем городить автоматику
поплавок только чтобы клиентам вода на голову не полилась!
Профиль
E-Mail
#13
TAIIIKOB, ну студенты тупые пошли.
Пока два раза им объяснял, уже сам понял, а они еще не никак не врубятся :)
Все проблемы оттого, что никто из монтажников не читает инсталейшн мануал. Там для последних дебилов на рисунках показано, что можно с дренажом делать, а что низзя.
Отредактировано: human 06-06-2010 00:55
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#14
Не понятно... можно все по полачкам что надо сделать, чтоб все заработало...Кондер работал год все нормально а щя раз и CH04 дренаж продуваеться нормально высота между блоком и верхней точкой 15см.. длина трасы 5 метров.
И опять же поставил плату все пролверил дернулся наружный блок и ошибка. pray
Отредактировано: lifus 07-06-2010 13:48
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
lifus пишет:
Не понятно... можно все по полачкам что надо сделать, чтоб все заработало...Кондер работал год все нормально а щя раз и CH04 дренаж продуваеться нормально высота между блоком и верхней точкой 15см.. длина трасы 5 метров. И опять же поставил плату все пролверил дернулся наружный блок и ошибка. pray

Вам же сказали выше поставьте вместо геркона перемычку, если при воткнутой перемычке CH4 то плату нужно смотреть.
Кстати зря не слушаете:
Цитата
TAIIIKOB пишет:
когда то раньше было так теперь у кассет насосы другой конструкции качают невысоко без напора зато вместо аварийного и рабочего уровня остался только аварийный. поплавок никакого отношения к насосу не имеет он рубит компрессор и выдает аварию а насос включает режим cool!

Всё так и есть. moral
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#16
поплавок никакого отношения к насосу не имеет он рубит компрессор и выдает аварию а насос включает режим cool,,,,А как тогда насос знает когда ему включаться и выключаться (ладно вкл. насос вместе с компрессором а как же
выкл hammer
Профиль
E-Mail
#17
по задержке
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#18
прям хрень какая-то...
CH04 после непродолжительной(минуты 3) работы. поменял плату - то же самое...
проверяю старую плату(подключаю питание, датчики и т.п.)на столе - работает(сутки), новую - работает...
бред...
может наводка какая-то, помехи от чего либо? прошлое лето кондер работал, в этом году как включили - сразу эта ошибка...
Профиль
E-Mail
#19
Это он сухой так сразу пишет?Без воды в ванночке?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#20
RusBuka
скажу более... не то что без воды... а даже без ванночки :)
а "пишет" не прям сразу - несколько минут работает потом ошибка. перезапуск - опять несколько минут...
Профиль
E-Mail
#21
На скока я помню, алгоритм работы помпы:
стоит схема контроля работоспособности помпы, которая контролирует уровень конденсата - если есть конденсат, помпа включается и если уровень конденсата не понижается (поплавковый выключатель) в течение 3-5 (точно не помню) минут, то схема выдает сигнал ошибки и отключает кондиционер.
Т.е. изначально помпа работает - это правильно.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
valve пишет:
поставьте вместо геркона перемычку

Ежели
Цитата
maxmm пишет:
поменял плату - то же самое...
проверяю старую плату(подключаю питание, датчики и т.п.)на столе - работает(сутки), новую - работает...

То логично предположить, что трабл остался висеть под потолком.
"Я так думаю" к\ф "Мимино" :)
Профиль
E-Mail
#23
Столкнулись с точь такой же проблемой , кондиционер сухой, включаем работает несколько минут потом отключается компрессор,внутренний блок дует , примерно через минуту при включений компрессора вылетает ошибка CH04 , помпа работае, геркон уровня воды звонится и срабатывает при перемещений попловка, перемычку ставили в место попловка. заказали новую плату история повторяется. время работы при включений и отключений ивылета в ошибку точьно по минутам. пробовали включать внутренний блок без наружнего тоже самое. кто может помочь ? Вопрос кондиционер LG T18LH плата ASM: 6871A10158P
Профиль
E-Mail
#24
ARIUSVIK, вплотную ли прикручена декоративная крышка к внутреннему блоку? Может там зазор и холодный воздух сразу попадает на датчик комнатной температуры?
Профиль
E-Mail
#25
1 датчик весит на заборе воздуха перед лопастями вентилятора его снимали с места и отводили в сторону, второй на испарителе. нет датчики думаю не могут быть, ошибка не может же из за них по температуре выскакивать CH 04 ?
Профиль