подскажите по General AOY 36RPX
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти подскажите по General AOY 36RPX

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «подскажите по General AOY 36RPX»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 15167Тема: «подскажите по General AOY 36RPX» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Кто знает подскажите. почему моргают LED1 и LED3 одновременно с частотой 1 сек. на какую ошибку это указывает. Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Фигня какаято.
1. Проводной пульт покажет код ошибки.
2. Светодиоды внутреннего блока также показывают ошибку.
Коды считываются с наружного блока.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Добрый вечер!
Цитата
rkbv пишет:
Кто знает подскажите.

здесь должны знать (не на правах рекламы):
http://www.abok-vopros.ru/

С Уважением,
Профиль
E-Mail
#4
Может это поможет.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#5
Извиняюсь за молчание.
1.Проводной пульт код ошибки не показывает.(Как его заставить это сделать?)
2. Светодиоды показывают код ошибки,но какую?
3.Таблица с ошибками у меня такая имеется, но к сожалению она не соответствует действительности, так как на плате шесть КРАСНЫХ светодиодов и ни одного зеленого и оранжевого.
Спасибо за ответы.
С уважением!
Профиль
E-Mail
#6
Напиши маркировку внутреннего блока.
Рисунок
General.jpg (95,29 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: BIS 11-05-2010 11:38
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо,уже ближе, но еще не совсем то.
Вчера раскопал инструкцию на проводной пульт UTB-GPB, в ней указано как произвести диагностику на предмет ошибок. Очень обрадовался- оказалось преждевременно. В режиме диагностики пульт высвечивает только собственный адрес и больше ничего. Подключил осцилограф и оказалось что с пульта нету никакого движения ни в режиме диагностики ни в режиме работы. Походу пульт сдох.
Проблема усугубилась и стала еще актуальней - о какой ошибке сигнализируют LED1 и LED3.
За ранее всем спасибо !
С уважением
Профиль
E-Mail
#8
МАРКИРОВКУ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА!!!!!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Уважаемый BIS. Мне привезли платы с другого населенного пункта. поэтому затрудняюсь оперативно ответить по маркировке .
Профиль
E-Mail
#10
Вполне возможно, что так реагирует плата наружного блока на отсутствие какого-нибудь датчика. Наверняка не привезли датчик высокого давления.
И по таблице - две неисправности:
- LED1 - срабатывание датчика (обрыв) и
- LED3 - проблемы с питанием - банальное чередование фаз
Отредактировано: BIS 12-05-2010 16:03
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
BIS, Вы как буд-то через расстояние видите (восхищен!)
Хлопцы датчик не привезли. Как его обмануть?
Смущает другое они вроде звонили в Москву и им сказали, что нет связи между блоками, но судя по всему я не склонен в это верить, потому что обрываться там нечему и все довольно надежно развязано через оптопары.
А вот на срабатывание датчика (обрыв) похоже больше.
Благодарю за помощь!
Профиль
E-Mail
#12
Нормальное состояние датчика - НЗ контакты, при срабатывании - НО.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
Без модели сложно понять подходит данный пульт к внутрянке или нет
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#14
Пульт подходил, так как он не вновь подключенный а с этого же блока.
Блок с района, после пожара, был закопченный, но не залит и не подпален. Все питания в норме .
Профиль
E-Mail
#15
BIS, большое спасибо!
После установки перемычки на разьеме датчика давления индикация LED1 исчезла, что подтверждает полную Вашу правоту(снимаю шляпу). Осталось устранить мигание LED3. Что значит "банальное чередование фаз", если я правильно понимаю это правильность подключения L и N на клемной коробке?
Без пульта блок может быть запущен или нет? Судя по схеме которую я имею, без пульта, аппарат запустить нельзя.
Заранее спасибо всем!
Профиль
E-Mail
#16
Проверьте правильность соединения межблочных проводов.
На пульт питание идет (1 - +12В, 3 - корпус)?
Рисунок
General1.jpg (76,34 КБ) [ Скачать ]
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#17
Здравствуйте BIS я уже испугался что не ответите!
Просидел весь вечер за платой.Перемерял все что мог-результат пока не обнадеживает, хотя понимаю, что собака где-то рядом порылась.Все силовые соединители соединил согласно схемы, осцилографом проверил сигналы на выходе оптронных сборок, идут прямоугольные импульсы, но LED3 упрямо не хочет гаснуть.
BIS может я чего-то очень важного не подключил?(типа датчика давления)
Пульт включен правильно так как при включении питания он загорается, при нажатии кнопок он отображает всю информацию, но на выходе ничего нет (12 в.)
BIS как происходит обмен между блоками по красному проводу что там должно быть?
С уважением!
Профиль
E-Mail
#18
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
Уважаемый BIS,скачал вашу схему, сравнил со своей и, как мне кажется понял, в чем дело.
На Вашей схеме есть небольшое, на первый взгляд, отличие, но оно, как я думаю, определяющее.
Дело в том что по этой схеме происходит контроль наружным блоком всех 3-х фаз, а уменя в схеме,только двух, и поэтому он ругается на отсутствие этой,недостающей фазы.
Вечером буду проверять.
Спасибо!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.