Вопрос к уважаемому Сообществу.
Новый компрессор. Система работает, как часы - давления, ток компрессора в норме.
Вход на конденсатор - 65 С. Корпус компрессора - верх - 102 С, низ 97 С.
Фреон 22, заправка - по весам, радиаторы стерильные. Условия - лабораторный стенд. Осложнения - Внутренний блок - 7000 Btu, Внешний блок - переделка из 7000, укорочены капиллярки в 1,8 раз (согласно программе DanCap). Конденсатор не маленький - аналогичный блок 12000 Btu такого же размера (волшебный General). Аутопсия предыдущего компрессора выявила лопнувший вал - масло чистое, следов перегрева нет. Емкость на компрессоре - 30 мкФ, как в мануале на эти хитачи хайли (китай).
Собственно, вопрос: не дохрена ли 102 градуса по Цельсию на верхней части компрессора? Завтра прилеплю голову внутреннюю 9000, вдруг, поможет.
Заправка - по весам
Alexey11 пишет:
Внешний блок - переделка из 7000, укорочены капиллярки в 1,8 раз (согласно программе DanCap). Конденсатор не маленький - аналогичный блок 12000 Btu такого же размера (волшебный General).
Давление кипения - 4,0, конденсации (измерено на обратимом цикле) 20 (бар).Перегрев - 13 (температура возврата около 20-22), переохлаждение - 25-45 (температура на входе в капилляр 25-30). Норма перегрева - 4-5, норма переохл. - 5-8. Ничего не обмерзает, ток компрессора нормальный.
Что это? перепуск 4х ходового клапана? Реверс установка отрабатывает отлично. Разницы температур на трубках 4х ходового нет. Гидрозатык? Ток компрессора паспортный. маленькая производительность компрессора? Реальную тепловую нагрузку на кондиционер пока проверить не могу.
К вопросу "смысл" - кондюк суперхалява. Знакомый нашел на помойке 3 внутренних блока: 7 теплую, 9холодную, 30 теплую, и внешник 7 с убитым компрессором.
План исследований: Есть горелая 12, впаиваю туда компрессор вместе с фильтром. Запускаю, измеряю. Если опять под 110 градусов на компрессоре - к поставщику.
я неправильно написал. Отношение длин трубок 1,8. трубки от 7ки длиннее в 1,8 раз чем у 9. Берем данкап и считаем. коэфф. вычислен для трубок 1,0мм
Может, и облажался - сейчас буду пересчитывать для реалий 9ки генерала - две половинки конденсатора.
Попробуй включить внутренний блок на малые обороты и посмотри на температуру компрессора. Какая температура в помещении? Какие теплопритоки? Уж очень большой перегрев.
mozol77 пишет:
хитачи они всегда этим славились искуственно завышая темп компрессора для борьбы с жидкарем
Температура нагнетания - функция конденсатора и кол-ва хладагента в контуре. Так что Хитачи тут ни причем ;)
Я могу на любом бренде такую Хитачи замутить
Сделал следующее - поменял конденсатор компрессора с 30 мкФ на 22 мкФ. (паспортный - 30 мкФ) Температура корпуса упала до 90 градусов. По калачам конденсатора - измерил. Температура конденсации - 42 градуса. Горячие калачи - 65, потом стабильно 42, потом переохлаждающие - до 30. Интересует, какова максимальная температура корпуса компрессора на минеральном масле. Аутопсия показала, что обмотки "охлаждаются" потоком сжатого фреона. Соответственно, температура зоны компрессора - 80, зоны обмоток - 90.
дык он весь в комплексе вакуумирован был.... КТ проверял реверсом цикла.
Смущает надпись на трупе компрессора - "может нагреваться до 150 градусов Цельсия" забитая кт - было бы очень низкое давление кипения. к КТ претензий нет.
компрессор SG633GB1-A? давно с хиглями работаю больше 86 градусов не было и то при обкатке на стенде!
Цитата
Alexey11 пишет:
забитая кт - было бы очень низкое давление кипения.
10-15% недодачи фреона не сильно на давлении всасывания скажется а симптомы как у вас.
надо мерить перепад давлений на КТ чтоб быть в ней уверенным. блоки 7 а компрессор 9 а капиллярка тоже 9?
при обратном цикле давления и подача другие и сетка фильтра другая!
он самый.
блоки уже 9. конденсатор у энтого чуда что у 7, что у 12 одинаковый (в морге разные лежат). Буду паять сервис перед капилляркой. Это чудо сделано следующим образом - конденсатор поделен на две части, каждая часть заканчивается своей капилляркой. Половинки имеют одинаковое температурное поле. перепад на противопрогарном фильтре ничтожен. Буду копать дальше.
Ура, добрался до него опять. Впаял перед конденсатором штуцер. с 16бар растет до 19 бар (давление растет вместе с температурой корпуса компрессора).Давление в испарителе не меняется. Переохлаждение не меняется - на выходе конденсатора температура трубок чуть выше окружающей среды. Буду менять капилляр совсем - других мыслей уже не осталось. Исследование в прозекторской трупа 12 выявило, что в 7ке конденсатор разделен на две половинки, заканчивается двумя капиллярами (паралллель), а в 12 - не разделяли, одна секция. Размер конденсатора в 12 на 8% больше, чем в 7.
не люблю многозаходные конденсаторы с двойным дросселированием ставь от 12 больше не меньше фильтр перед капиляркой тоже проверь и заусенцы на капилярке сними.
не я делал - так было. Заусенцы - я не оставлял, заводские - не знаю, но поля температур по половинкам одинаковые. Буду вообщк уапиллярку менять, но, это когда до него руки дойдут. сейчас работы очень много.