Летом сложилась ситуация,когда пришлось заменить наружный блок на 24-м китайце.Кондиционеры разных фирм,но по паспортным данным все показатели одинаковые(только кол-во фреона у одного 2200,у нового 2250,R-22). Поставили,свакуумировали,при заправке на отметке около 1кг(давление 2бар) начинает обмерзать всас. Оба блока чистые,напряжение в норме. Попробовали еще раз с продувкой и вакуумацией-тоже самое .Скоро весна,надо будет доделывать.Что можно еще сделать?
Тема баян.... При давлении 2 бар температура кипения -15 С. Заправляйте дальше до 2-х кг.
Подумайте сами, если внутрений блок чистый. Каким образом при недостатке фреона 50% при расчетном 2 кг, в наружник пойдет жидкарь? Только если часть испарителя отрезать. Ах да ещё если заправлять при температуре внутренего ниже 18 С.
Вы сказали что у вас есть вакуматор. Свакумируйте и заправьте по весам не включая блок. Жидкой фазой. Он туда залетит мама не горюй. А вот если заправлять газовой фракцией тогда конечно 2 кг не залезет и придется включать компресор.
Тема действительно баян... :D Какая температура на улице? Если нет регулятора давления фреона (скорости вращения вентилятора), то всеь фреон останется в наружке со всеми вытекающими последствиями (обмерзание и пр.)
Цитата
dm.i3 пишет:
Свакумируйте и заправьте по весам
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
roeg, А старый от чего скопытился? Внутрянка чистая(белка, испаритель фильтр), трасса не заломана? Последнее время В моде недоразмеренные испарители, мож и у тебя такой же попался. Может грязь какая-то в систему попала
Компрессор на клин стал после 3 лет работы только на холод по паре месяцев за лето.Внутренний блок чистый,заломов нет.Есть подозрения на несоответствие типов компрессоров по мощности(хотя на шильдиках одно и тоже написано).
[QUOTE]DDAVID пишет:
Последнее время В моде недоразмеренные испарители
А как проверить?
И еще очень медленно выравнивается давление после отключения
Ежель 15 минут требуется для выравнивания, то точно говнюлька какая-то сидит во внутр блоке, причем мож быть даже стружка(хрен смоешь хладоном) скорее всего и сдох от этого старый. Можно попробовать азотом выбить если фреоном не выйдет. В общем, что хрень засела эт точно, а вот какая "покажет вскрытие"
Если кондиционер "теплый", запусти на тепло и посмотри давление. Если какая-нибудь хрень типа стружки забила проход, ее выгонит обратно.
Скорее всего забит фильтр перед капилляркой (тем более после сгоревшего компрессора).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
DDAVID пишет:
Ежель 15 минут требуется для выравнивания, то точно говнюлька какая-то
А может он того .... Гавна наелся ,когда наружник сгорел ? Тогда возможно где-то забивается капилярка .... Тогда гемора будет ой - ёй - ёй .Или паук на внутрянке забивается ...... Тогда попроще будет .А вообще бы я сначала выпаял .. капилярки ,пауки ... попробывал их продуть хладоном и азотом ... А там уже дальше копать .
dm.i3, там же сетчатый фильтр стоит перед капилярами
Его можно почистить,не выпаивая?
BIS, Скорее всего забит фильтр перед капилляркой
В наружке фильтр отсутствует.
antileto,
Между чем оно выравнивается? Там есть порт на жидкостной трубе?
Да.Через 15 минут давление становится около 6,5 бар на обоих трубах
Цитата
Maleyev72 пишет:
А может он того .... Гавна наелся ,когда наружник сгорел ? Тогда возможно где-то забивается капилярка .... Тогда гемора будет ой - ёй - ёй .Или паук на внутрянке забивается ...... Тогда попроще будет .А вообще бы я сначала выпаял .. капилярки ,пауки ... попробывал их продуть хладоном и азотом ... А там уже дальше копать .
Нет ... безполезно ... Ты хотябы внутренний блок промой ... Загони хладон под давлением ,оставь минут на 20-30 ... пусть там всё съест .Потом выдуешь азотом ,продуешь азотом ,потом продуй R-22 ,поставишь фильтр осушитель на всас .... Ну и часа 3 гоняй .потом сними .. Для подстраховки можешь ещё один поставить ...ещё часа на 2 ..Ну и всё ,вакумируй и заправляй по весам .Только после мойки хорошенько продувай ,как можно лучше .А то у R - 141 среда очень агрессивная , масло в компрессоре растворит ... И всё ....Клин будет .
dm.i3 пишет:
Вы сказали что у вас есть вакуматор. Свакумируйте и заправьте по весам не включая блок. Жидкой фазой. Он туда залетит мама не горюй. А вот если заправлять газовой фракцией тогда конечно 2 кг не залезет и придется включать компресор.
Жидкой фазой бред, а вот балон нагреть не пробовали?Физика всё- таки.