Кондиционер не переключается на холод(к сожалению маркировку не могу дать.)По производительности 3,5 кВт.(настенный).4-х ходовой в порядке,при переключении на холод фаза идущая на 4-х ходовой клапан не отключается.Может кто сможет помочь?
Выключи с пульта,из розетки,вытащи батарейки,вставь батарейки,настрой режим холод,включи в розетку и с пульта.если все включилось на холодный режим,кроме 4х,скорее всего залипло реле
1. Как правило, на этой микросхеме есть неиспользуемые ключи. Перерезать дорожки и переподключить реле на другой ключ.
2. Если нет неиспользуемого ключа, то реле включения вентилятора наружки запитать параллельно реле включения компрессора, а освободившийся ключ переподключить на реле 4-х ходового клапана.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Вент наружки должен стоять в режиме оттайки раз, при перегреве теплообменника внутр блока(грязн фильтр, +15-20 нар темпер и тп)по сигн пайпсенсора, чтоб не терзать компрессор
[QUOTE]DDAVID Межблочка не перепутана, работает второй год.[QUOTE]paulino Контакты 4 и 6 не дают сопративления.От процессора сигнал идет на (если не ошибаюсь транзистор)с клеммами В,С,Е.( надписи на транзисторе С106 М 650)Идет на клемму В.С клеммы С уходит на резистор, с резистора в свою очередь на клемму 2 R32ma1
То BIS, Ты Зин на грубость нарываешся,
Все зин обидеть норовишь (Высоцкий)
Кто про защиты тут говорил? Почему говорил? Какой такой защита?
:o :o :o
Да! Шарпики такие редкие и загадочные, что видят их ток избранные, где нам плебеям до ШАРПОВ, нам их не показывают, не доросли мы до них
:oops:
ТоFiluk-03, при работе на тепло на оттайку переходит или нет? Вообще какой режим нужен, если ток холод, то просто клапана контакт можно снять с колодки до тех пор, пока не найдешь деталь. Или он ВООБЩЕ не включ на холод (не реагирует никак)?
[QUOTE]DDAVID На холод не работает т.к. 4-х ходовой клапан не переключается. На лето конечно можно взять и отключить 4-х. ходовой, но не будешь же ездить каждый раз к заку если ему понадобиться его переключить на тепло-холод
А Sharp у вас модный,R32MA1-тоже самое реле,только другого принципа действия.Если при включении на холод на него подается напряжение( +5,кажется),то проверяйте по цепи до проца,если нет,а контакты замкнуты-меняйте
to Filuk-03: со слов выходит R32MA1 - рабочее, следом треба смотреть составной транзистор KRC106M, звони на коротыш С и Е (коллектор-эмиттер)- дальше тока проц :(
и ещё из древнего мануала к Шарпам:
1. От охлаждения к обогреву.
Режим поменяется в случае, если температура в помещении на 1,8ºС ниже установленного значения в течение 5 минут.
2. От обогрева к охлаждению.
Режим поменяется, если температура в помещении на 4,8ºС выше установ-ленного значения в течение 25 минут.
-----------------------