Проблема с SHARP
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблема с SHARP

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с SHARP»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 18437Тема: «Проблема с SHARP» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Кондиционер не переключается на холод(к сожалению маркировку не могу дать.)По производительности 3,5 кВт.(настенный).4-х ходовой в порядке,при переключении на холод фаза идущая на 4-х ходовой клапан не отключается.Может кто сможет помочь? Вопрос
Профиль
E-Mail
#2
Выключи с пульта,из розетки,вытащи батарейки,вставь батарейки,настрой режим холод,включи в розетку и с пульта.если все включилось на холодный режим,кроме 4х,скорее всего залипло реле
Отредактировано: roeg 11-12-2009 23:39
Профиль
E-Mail
#3
Реле как такового на линии нет,есть микросхема R32MA1.Инфу на русском по ней к сожалению не нашел.
Профиль
E-Mail
#4
может ошибся? ключевая микросхема дает команду на реле.
Профиль
E-Mail
#5
to roeg: какая такая ключевая микросхема? даёт команду на реле Тривиально, Ватсон. (только бы по ... :evil: по-флудить)

to Filuk-03: R32ma1 - оптотриак вот мануал http://catalog.gaw.ru/project/download.php?id=16036

следовательно если контакты 4 и 6 звонятся накоротко - то однозначно замена на аналог. Пилите, Шура, пилите...
Отредактировано: paulino 12-12-2009 00:22
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
paulino пишет:
какая такая ключевая микросхема?

С процессора идет сигнал на микросхему Е220А (ключи) ,оттуда на реле +12
Профиль
E-Mail
#7
1. Как правило, на этой микросхеме есть неиспользуемые ключи. Перерезать дорожки и переподключить реле на другой ключ.
2. Если нет неиспользуемого ключа, то реле включения вентилятора наружки запитать параллельно реле включения компрессора, а освободившийся ключ переподключить на реле 4-х ходового клапана.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
То BIS, , так нельзя(пункт 2) при работе на тепло, на холод можно и вент и компр вместе, а на тепло низзя
Профиль
E-Mail
#9
Почему? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Вент наружки должен стоять в режиме оттайки раз, при перегреве теплообменника внутр блока(грязн фильтр, +15-20 нар темпер и тп)по сигн пайпсенсора, чтоб не терзать компрессор
Профиль
E-Mail
#11
ТО Filuk-03, , а провода межблочки правильно сидят, бывает монтажники напутают, особенно если зимой ставят
Профиль
E-Mail
#12
2 DDAVID
Ты Sharp то когда последний раз видел? Откуда там защита?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
[QUOTE]DDAVID Межблочка не перепутана, работает второй год.[QUOTE]paulino Контакты 4 и 6 не дают сопративления.От процессора сигнал идет на (если не ошибаюсь транзистор)с клеммами В,С,Е.( надписи на транзисторе С106 М 650)Идет на клемму В.С клеммы С уходит на резистор, с резистора в свою очередь на клемму 2 R32ma1
Отредактировано: Filuk-03 12-12-2009 23:08
Профиль
E-Mail
#14
То BIS,
Ты Зин на грубость нарываешся,
Все зин обидеть норовишь (Высоцкий)

Кто про защиты тут говорил? Почему говорил? Какой такой защита?
:o Вопрос :o Вопрос :o
Да! Шарпики такие редкие и загадочные, что видят их ток избранные, где нам плебеям до ШАРПОВ, нам их не показывают, не доросли мы до них
:oops:
Профиль
E-Mail
#15
ТоFiluk-03, при работе на тепло на оттайку переходит или нет? Вообще какой режим нужен, если ток холод, то просто клапана контакт можно снять с колодки до тех пор, пока не найдешь деталь. Или он ВООБЩЕ не включ на холод (не реагирует никак)?
Профиль
E-Mail
#16
[QUOTE]DDAVID На холод не работает т.к. 4-х ходовой клапан не переключается. На лето конечно можно взять и отключить 4-х. ходовой, но не будешь же ездить каждый раз к заку если ему понадобиться его переключить на тепло-холод Construction
Профиль
E-Mail
#17
А Sharp у вас модный,R32MA1-тоже самое реле,только другого принципа действия.Если при включении на холод на него подается напряжение( +5,кажется),то проверяйте по цепи до проца,если нет,а контакты замкнуты-меняйте
Профиль
E-Mail
#18
to Filuk-03: со слов выходит R32MA1 - рабочее, следом треба смотреть составной транзистор KRC106M, звони на коротыш С и Е (коллектор-эмиттер)- дальше тока проц :(

и ещё из древнего мануала к Шарпам:
1. От охлаждения к обогреву.

Режим поменяется в случае, если температура в помещении на 1,8ºС ниже установленного значения в течение 5 минут.

2. От обогрева к охлаждению.

Режим поменяется, если температура в помещении на 4,8ºС выше установ-ленного значения в течение 25 минут.
-----------------------

может треба подождать 25 минут Пилите, Шура, пилите...
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
paulino пишет:
и ещё из древнего мануала к Шарпам:
1. От охлаждения к обогреву.

Режим поменяется в случае, если температура в помещении на 1,8ºС ниже установленного значения в течение 5 минут.

2. От обогрева к охлаждению.

Режим поменяется, если температура в помещении на 4,8ºС выше установ-ленного значения в течение 25 минут.


так это разве не про режим авто?
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#20
Попроси, шоб купили новый. Кондиционер... :D
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.