Sanyo инвертор SAP KRV126/CRV126 неисправен
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Sanyo инвертор SAP KRV126/CRV126 неисправен

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Sanyo инвертор SAP KRV126/CRV126 неисправен»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5692Тема: «Sanyo инвертор SAP KRV126/CRV126 неисправен» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Оборудование Sanyo инвертор SAP KRV126EHDN/ SAP CRV126EHDN. Симптомы : после монтажа нового не запускается компрессор, хотя вентилятор наружника заработал. С питанием и межблочкой все в норме.
После работы 10 мин внутренний впадает в ошибку. Мигает верхний светодиод из трех - по расшифровке это неисправность датчика температуры внутреннего блока. Датчик на конце разъема выдает 5,5 кОм при 20 град цельсия.
Вроде датчик исправен?
Есть ли у кого мануал на русском на эту модель или характеристика датчика?
Профиль
E-Mail
#2
характеристика датчика
мануала на русском нет
:-)
Профиль
E-Mail
#3
спасибо за характеристику,судя по ней датчик испаравен
Печатная плата?
Местные из Полель-Новосибирск ссылаются на кривость рук, и 100 % безотказность своей техники :)
Цитата
Poulel пишет:
мануала на русском нет
а почему нету, у многих есть , даже у китайцев!
Отредактировано: Nikkar 12-10-2009 17:17
Профиль
E-Mail
#4
Здравствуйте.
Один раз была подобная проблема мультизональном кондиционере.
На плате внутреннего блока оказался свободный разъем от датчика температуры.
После того, как воткнули туда похожий датчик от митсубиши все заработало.
Позже нам дали родной датчик.
Без дополнительного датчика нормально работать отказывался.
Профиль
E-Mail
#5
Поставщик заменил оба блока.
Профиль
E-Mail
#6
Вы его открыли?питание на компрессор приходит? че не проверить ....? а там куча новой инфы хранится... .