Такая ситуация. Ставим новый ротационный компрессор LG 12000БТЕ. Горшок работает вполне устойчиво в течении 10 минут. Затем перестает качать, при этом продолжая вращаться. Причем работает в таком состоянии очень долго до отключения по тепловой. Повторный перезапуск не помогает. После остывания опять начинает нормально работать.
Что такое с ним (третий компрессор с начала года)? 4-х ходовой в норме.
den223 пишет:
Ставим новый ротационный компрессор LG 12000БТЕ. Горшок работает вполне устойчиво в течении 10 минут. Затем перестает качать, при этом продолжая вращаться. Причем работает в таком состоянии очень долго до отключения по тепловой. Повторный перезапуск не помогает. После остывания опять начинает нормально работать. Что такое с ним (третий компрессор с начала года)? 4-х ходовой в норме.
Ставим куда , третий компрессор с начала года где на этом кондиционере
пластина ротора не прижимается к эксцентрику не замыкает камеру сжатия!
зазоры-сломанная пружина-закоксованное масло-перегрев камеры сжатия -дерьмовый компрессор!
стукнуть по нижней части компрессора от души.
заменить масло.
обкатать без нагрузки.
отпилить нижнюю часть компрессора возле лап вытащить пластину подшлифовать на плоскошлифовальном.
обратный клапан там есть но он либо работает либо нет- не твой случай!
а с маслом угадал???