Что происходит с компрессором?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Что происходит с компрессором?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Что происходит с компрессором?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11571Тема: «Что происходит с компрессором?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Такая ситуация. Ставим новый ротационный компрессор LG 12000БТЕ. Горшок работает вполне устойчиво в течении 10 минут. Затем перестает качать, при этом продолжая вращаться. Причем работает в таком состоянии очень долго до отключения по тепловой. Повторный перезапуск не помогает. После остывания опять начинает нормально работать.
Что такое с ним (третий компрессор с начала года)? 4-х ходовой в норме.
Профиль
E-Mail
#2
Если с контуром - обмотками - подключением порядок. Тогда только клапана остаются.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
den223 пишет:
Ставим новый ротационный компрессор LG 12000БТЕ. Горшок работает вполне устойчиво в течении 10 минут. Затем перестает качать, при этом продолжая вращаться. Причем работает в таком состоянии очень долго до отключения по тепловой. Повторный перезапуск не помогает. После остывания опять начинает нормально работать. Что такое с ним (третий компрессор с начала года)? 4-х ходовой в норме.

Ставим куда Вопрос, третий компрессор с начала года где на этом кондиционере Вопрос
Отредактировано: valve 29-09-2009 21:29
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
antileto пишет:
Тогда только клапана остаются.
Там нет клапанов. (ОК не считается) :sor

Цитата
valve пишет:
Ставим куда , третий компрессор с начала года где на этом кондиционере
Нет! На разных и разной мощности (7,9 и 12 - все ЭлДжи).
Профиль
E-Mail
#5
Ток компрессора при этом какой ? температура нагнетания какая ?
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#6
Ток 70% от номинала. Т комнатная (14С) - фреон не движется!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
den223 пишет:
Горшок работает вполне устойчиво в течении 10 минут.

и кондиционер работает в нормальном режиме холодит/греет (давление всасывания на холод и нагнетания на тепло в норме) Вопрос
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#8
пластина ротора не прижимается к эксцентрику не замыкает камеру сжатия!
зазоры-сломанная пружина-закоксованное масло-перегрев камеры сжатия -дерьмовый компрессор!
стукнуть по нижней части компрессора от души.
заменить масло.
обкатать без нагрузки.
отпилить нижнюю часть компрессора возле лап вытащить пластину подшлифовать на плоскошлифовальном.
обратный клапан там есть но он либо работает либо нет- не твой случай!
а с маслом угадал???
Профиль
E-Mail
#9
Кхе-кхе, а контур азотом хорошо дуется? Ато 4 компрессора как то не алё... .

Сделай как холодильщик ! При смене компрессора поменяй капилярку фильтра промой контур.
Отредактировано: AXE9 30-09-2009 11:40
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
den223 пишет:
Горшок работает вполне устойчиво в течении 10 минут. Затем перестает качать
А давления при этом какие?
Попробуй погонять на тепло. Мне кажется, проблема с капилляркой (влага, мусор после пайки).
Отредактировано: BIS 30-09-2009 17:22
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
TAIIIKOB пишет:
пластина ротора не прижимается к эксцентрику не замыкает камеру сжатия!

Вот в этом что-то есть! Как-будто при полном прогреве пластинка подклинивает. Потом, при остывании, она возвращается в исходное положение.
Профиль
E-Mail
#12
Была подобная картина с SARP 18. Но неисправность проявлялась через раз. Вылечили заменой 4-х ходового. В старом клапане нашли стружку.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.