Поскольку на форуме очень редко попадаются видео ремонта сплитов (точнее я ни разу не видел), выкладываю видео того что сам сделал, и жду коментариев по данному вопросу ....
При тестировании надо бы накрыть наружний блок верхней крышкой, вентилятор часть воздуха цепляет сверху, и обдув ТО конденсатора, то бишь теплосьем, уменьшается.
Сьем параметров включает не только замер температуры вход. и выход. потока воздуха на испарителе...
Не сочтите за критику)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Совет: никогда не прочищайте капилярку. Ставьте новую. Для 24 лыжи необходима трубочка 1,8 мм - 15 см (я ставлю 2х0,33м диаметром 1,5 мм). Это намного проще, а о цене и говорить нечего (30 руб/метр).
Blackfoot пишет:
При тестировании надо бы накрыть наружний блок верхней крышкой, вентилятор часть воздуха цепляет сверху, и обдув ТО конденсатора, то бишь теплосьем, уменьшается.
Сьем параметров включает не только замер температуры вход. и выход. потока воздуха на испарителе...
Не сочтите за критику)))
Не сочту, поправлюсь сразу, в видеосъёмку не всё вошло, закончилась памать на карте фотоаппарата, а замеры все делались как в карте контрольных замеров
Согласен и даже больше. Менять на другой диаметр даже опасно..
У капилярки очень нелинейные параметры работы. А заужать до 2-0.33*2=1,34 мм от номинального 1.8 мм это почти диверсия.
2 den223
Потом вот говоришь "Почему в поиск?"
Да потому что задолбало уже насмерть видеть одну и ту же жесть что на объектах, что в форуме. Если бы поиском пользовались(про библиотеки молчу), да и вообще не ленились люди хоть что то сами сделать, жилось бы неизмеримо лучше. А то все надежда - придет дядя нам поможет/раскажет..
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
а как она попадет в капиллярку, если перед компрессором ОЖ стоит с дырдочкой для масла в нижней точке? туда затянуло стружку и потом она прошла через ротор? :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
exelente пишет:
Согласен и даже больше. Менять на другой диаметр даже опасно..
У капилярки очень нелинейные параметры работы. А заужать до 2-0.33*2=1,34 мм от номинального 1.8 мм это почти диверсия.
Ну не знаю. У меня есть программа рассчета, которая не разу не подводила. А насчет заужать-не заужать, так забитые фильтры/конденсаторы/испарители делают бед намного посильнее "неправильной" капиллярки. К тому же , бывали случаи, что на обьекте впаивали "что было", даже не зная диаметра и ничего - работает.
Цитата
Boriska13066 пишет:
Интересно почему? Причин не вижу менять ...
Когда начнешь менять компрессоры в массовом порядке, поймешь о чем я говорю...
Цитата
exelente пишет:
Да потому что задолбало уже насмерть видеть одну и ту же жесть что на объектах, что в форуме. Если бы поиском пользовались(про библиотеки молчу), да и вообще не ленились люди хоть что то сами сделать, жилось бы неизмеримо лучше. А то все надежда - придет дядя нам поможет/раскажет..
Саша! Ты конечно извини, я может чего обидное скажу. Но ситуацию вижу так: Опыт-Знания-Предприимчивость должны соотносится как 33х33х33. Т.е если ты к примеру очень умный, то либо ничего не умеешь либо нищий. Т.е все должно быть гармонично. И если я буду сидеть целый день в "Поиске", то мне и моим людям нечего будет жрать. Поэтому ищутся (упрощенные) новые пути. В ответ я могу предложить свой опыт, практический или организационный. А помогать или не помогать - личное дело каждого! 8)
den223 пишет: Цитата exelente пишет:Когда начнешь менять компрессоры в массовом порядке, поймешь о чем я говорю...
Непонятные трудо- и финансозатраты, если я могу прочистить капилярку - смысл её менять???
Если забита наглухо, то конечно понятно - замена, а так ....
Тем более ставить заведомо занижнного размера, как сказали выше действительно диверсией попахивает ...
Подобное явление происходит давольно часто, и менял всего пару раз когда действительно прочистить не удавалось, в сотальных случаях только так, и собственно ничего, всё работает не один год, да и нарушений каких-то технологий я чегото не вижу.
При засоре канализации, тоже весь стояк менять????
den223 пишет:
даже не зная диаметра и ничего - работает.
Иногда может и прокатить))
За то что програмкой подбираешь жму руку. Програмку
Цитата
den223 пишет:
Саша! Ты конечно извини, я может чего обидное скажу. Но ситуацию вижу так: Опыт-Знания-Предприимчивость должны соотносится как 33х33х33. Т.е если ты к примеру очень умный, то либо ничего не умеешь либо нищий. Т.е все должно быть гармонично. И если я буду сидеть целый день в "Поиске", то мне и моим людям нечего будет жрать. Поэтому ищутся (упрощенные) новые пути. В ответ я могу предложить свой опыт, практический или организационный. А помогать или не помогать - личное дело каждого!
Не злись)) Я от чувств накипевших ;)
Ну ты сам подуммай, чего тебе стоит при возникновении сложной ситуации набрать поиск, почитать то, что писали? А еще лучше книжку скачать и потратить раз в неделю час на чтение.. И только не надо мне мазь втирать, что от часа другого в неделю у тебя люди массово кони двинут :D
В общем то пост не стока в твой адрес, сколько в адрес тысяч, что кулибинничают на просторах инженерного рынка. Если они рядовые монтажники или пусть даже бригадиры, то я ничего не имею против. Не хотите не читайте. А вот когда главный из главных спецов чушь несет, то честно говоря подташнивать сильно начинает.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
BIS пишет:отверстие сечением чуть больше становится, а так ничего.
Вот и я думаю особенно ничего, а если судить по параметрам кондиционера через час работы, всё прсто супер, ка в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева ...
Цитата: "А если нет разницы, зачем плптить больше ???"
Ну, шероховатость по-столько по-сколько. Проходное сечение увеличивается, фреона проходит больше, причем реально, соответственно, производительность больше
Цитата
Boriska13066 пишет:
всё прсто супер,
только повышается риск залива компрессора.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
den223 пишет:
Ну не знаю. У меня есть программа рассчета, которая не разу не подводила.
Опа, и шо это за программа такая, не зная мощности конденсатора и испарителя (ибо эти параметры многие бренды держат в секрете, в том числе и ЛЫЖИ), определяет мощность дроселя, киньте плиз, тоже такую хочу.....
den223 пишет:
Да как ты ее прочистишь, точнее как ты ее проверишь? Ртом? Методом дутья? А ежели стружка(грязь, кокс) внутри и встала поперек прохода?
Чистить вот так но это только для сервисов и не быстрый это процесс.
И тут Ден прав,скорее всего! Уж лучше спасти рядового Раина (компрассор), чем подумать и предположить что ты прочистил капилярку.