Кондиционер Toshiba RAS-24NKHD E4
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Кондиционер Toshiba RAS-24NKHD E4

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционер Toshiba RAS-24NKHD E4»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14631Тема: «Кондиционер Toshiba RAS-24NKHD E4, Ищу сервис-мануал и схему платы управления» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Может кто поможет найти схему платы управления для сплит-системы Toshiba RAS-24NKHD E4.Сгорели резисторы так что не видно номинал.
Профиль
E-Mail
#2
в мануалах нет принципиальных электронных схем есть только электрические :cry:
выложите качественную фотку(макросъёмка) всей платы, помогу чем смогу gf
Отредактировано: paulino 07-09-2009 21:40
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Профиль
E-Mail
#3
Фотку выложить не смогу(камера уехала к морю),а интиресующий резистор R108.По прибору 47 Ом,соответствует ли схеме не знаю.Цыфры после перегрева не видны.Есть подозрение на память но,опять же маркировку не разобрать да и прошивки нету на эту модель.Конечно хотелось би иметь сервис мануал.А симптомы таковы: с пульта не включается(пульт исправен проверено),кнопкой TEMPORARI включается только вентилятор внутреннего блока и открываются жалюзи,наружный блок молчит, компрессор в порядке, давление в норме,датчики при изменении температуры показания меняют(хотя не уверен на все 100%что исправны,так как мануала нет,а ихние параметры мне не известны).На наружной плате моргают зеленый и красный светодиоды это нормально или нет?Спасибо если поможите. wall
Профиль
E-Mail
#4
Мануал есть на английском, там же есть диагностика с пульта.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Мигание ламп-авария, если кнопкой пускается и пульт ОК, то скорее всего сдох ИК приемник или более вероятно узел питания +5в, отсюда и молчание наружки(м\б шифратор\дешифратор)
Профиль
E-Mail
#6
to шурикк: вспомнил похожую ситуацию на тошибе(с кнопки реагирует, внутренний блок включается, но не включает ни компрессор ни вентилятор наружки), с пульта ДУ тоже не пускается... вообщем опытным путём было установлено, нет 5 вольт на фотоприёмнике, вообщем всю схему коротил процессор TMP87..... (64 ноги), удалив его напруга появилась, но толку мало проц похоже программируемый.

из опыта работы с тошибой, это оч частое явление(за год пришло 30-40 плат с такой бородой gf )

to DDAVID: какой в баню шифратор/дешифратор/компаратор/триггер/мультиплекс­ор :evil: - нет там такой лабуды, от фотоприёмника идёт три ноги +5, GND(-), и сигнальный провод, который через резистор идёт сразу на проц Тривиально, Ватсон.
Отредактировано: paulino 09-09-2009 21:54
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Профиль
E-Mail
#7
DDAVID,дело в том,что +5В по всем контрольным точкам присутствует и на фотоприемник тоже подается.При нажатии кнопок пульта напряжение на фотоприемнике меняется где то до 1.6-1.8 вольт.paulino делает предположение что коротит процессор но так не хотелося ставить большой и жирный крест на плате.Может быть еще будут какие нибудь мнения по этому поводу. think
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
BIS пишет:
Мануал есть на английском, там же есть диагностика с пульта.
Для непонятливых повторяю: пришли адрес электронки, вышлю мануал.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
BIS. Моя электронка kab777_07@mail.ru по теме Toshiba RAS-24 NKHD.Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#10
Если *издит проц, диагностика с пульта хрен что покажет. При вкл сразу начинает мигать, или спустя какое-то время?
Профиль
E-Mail
#11
В общем послед операций
1. Отруб от сети и вруби снова через ~1мин
2 Если тут же замигала, плату внутр на замену, если нет сраз пробуй включ пультом.
3.Если врубилась внутрянка, то скорее всего деф в наруж плате, скорее по питанию(предохр, трансформ)
Когда тошиба сваливает в аварию, то она слепнет, нет никакой реакции на пду
Профиль
E-Mail
#12
DDAVID,при подаче питания моргает только зеленая,а при включении кнопкой начинает и красная(имеется ввиду наружная плата).А сразу или нет моргает сказать не могу, так как процедура от нажатия кнопки внутри,выход на улицу,подъем по лестнице и зависание возле блока в непонятной позе зенимает до пяти минут.Предохранитель и транс наружки в порядке.При отключении и возобновлении подачи питания моргает зеленая внутреннего блока и зеленая наружного как бы в режиме ожидания.
Отредактировано: шурикк 11-09-2009 17:03
Профиль
E-Mail
#13
Похоже paulino был прав. +5 вольт садятся микроконтроллером,поэтому резистор и перегревался до неузнаваемости.Прийдется менять плату.Всем кто откликнулся огромное спасибо.
Профиль
E-Mail
#14
Тоpaulino, можешь дать первые цифры серии, у меня в прошлом году туева хуча тошибы дайсекай 13, именно 13, платы дохли в первый месяц, не включался вент наружки серия начиналась с 626. Сейчас на подходе новая партия и очень не хочется возиться с дефрепортами. Заранее спасибо