Кстати спасибо Shtaket, таки залез в Польмана наконец и освежил что надо за выходные...
Готов аргументировано обсудить, чем же таким особенна обозначенная "критическая" температура +5 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente пишет:
Кстати спасибо Shtaket, таки залез в Польмана наконец и освежил что надо за выходные...
Готов аргументировано обсудить, чем же таким особенна обозначенная "критическая" температура +5
exelente, я помню что должен ответить, прости что заставляю ждать, на неделе обязательно отвечу, обстоятельства не дают развернуться инженерной мысли))
Рэмм пишет:
Система видеоконтроля и блоки питания,потребление аппаратуры около 6кВт
Вы Чё?
DVR на 32 камеры с 4-5 HDD: 8Ах12В=96 Вт. Если вместо DVR компьютер, добавьте около 200-250Вт.
Блоки питания : 32 камеры с подсветкой и подогревом(по максимуму) 32х0,5А=16А. 16Ах12В=192Вт, причем из них Вт120 будет выделено камерами на улице или в др. помещениях. Ну пусть: 96Вт+192Вт=288Вт.
Ну вдвое больше камер, ну втрое.
Ребята , там максимум 0,5-0,6квт теплопритоком. Каких 6кВт.???
левша пишет:
Ребята , там максимум 0,5-0,6квт теплопритоком. Каких 6кВт.???
Если кондер обмерзает, значит работает. Если работает, значит не достиг установленной температуры. Если не достиг установленной температуры, значит теплопритоков побольше все-таки.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
:). Ага. Пару- тройку масляных батарей включили на постоянку. Системы видеонаблюдения и охранка-это малоточка. Смотрите цифры.
Или возьмите клещи и посмотрите потребление реальное. Слегка прозреете.
6 страниц!!! А хрень для тропиков, потому мерзнет, неуютно ей там,дискомфорт, а вы ей токи мерять, давление.Издеваетесь в общем. :D :D :D
Вот кто-нибудь окажетесь в Абу-Даби, хватит солнечный удар, вам шланг в *опу давление мерять, или клипс на сисю, мож токи большие :D :D
2 Рэмм
Есть простой и эффективный способ проверить работу холодильного контура - проверить температуру компрессора. Холодный - жидкость идет в компрессор, горячий - недозаправка. Температуру надо смотреть в среденй части компрессора.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS пишет:
Холодный - жидкость идет в компрессор, горячий - недозаправка. Температуру надо смотреть в среденй части компрессора.
Холодный,горячий... Ты температуру скажи.
И как быть если не жидкость и еще не совсем газ ? Туман то есть фреоновый, пенящий масло. Можно по температуре?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Блин!
1ое.
Измеряем реально теплопритоки. Клещи - в электрощит, питающий данные стойки. Сомневаюсь, что там будет 6 кВа на оборудовании.
*Про теплопритоки серверных и пр - тепловой КПД считаем 100%. Результат - реальный запас мощности 5-15%. Только считаем не от установленной мощности оборудования, а от реально потребляемой. Еще часть оборудования ведет себя по-разному - сервера и маршрутизаторы жрут от 20% до 100% установленной мощности. Хороший вариант - установка инверторных полупромов или двух кондиционеров с уставкой температуры с разницой в 4-6 градусов - не справляется один - прогрелось - поехал второй. Не кидать в меня прецизионниками - не все такие богатые.
2ое.
Рассматриваем простейшую неисправность - слабый испаритель. Т.Е. он, конечно, не слабый, но если воздух в помещении около 18 град, и подогреть особо нечем - обмерзнет. Представьте себе, что Вы внутренний блок в шубу закутали. Ясно, что газовая труба инеем покроется там, где голая. Напрашивается вопрос - хренли терморезистор температуры забираемого воздуха не говорит нам, что пора компрессор остановить. Ответ - многовариантен. Одно из них - поставить уставку температуры в помещении 22-24 градуса. Проверить, нет ли забора холодного воздуха в кондиционер обратно, на охлаждение (см про тулуп на внутрянку). Если в холодильном контуре сделано все аккуратно - нет заломов, кусков изоленты, все заправлено аккуратно (800гр на 20м - чего-то очень дохрена) - лезть с горелкой туда не надо....
Кстати, про слабую тепловую нагрузку - температуру воздуха на выходе конденсатора неплохо бы померить. Тоже показатель.
Из практики был прикол, когда внутрянка стояла на высоте 0,6м от пола при общей высоте 1,6м. Все очень жаловались, что оборудование перегревалось, типа, кондюк не работает...
Alexey11 пишет:
Не кидать в меня прецизионниками - не все такие богатые.
Тоже переминали, но давно... Общий смысл такой. Если серверная дешовенькая и больших потерь от отказа системы не предвидится, то сплиты ставить можно. Если серверная цены порядка сотен килобаксов и отказ влечет за собой частичную остановку работы сотен и тысяч сотрудников (почты нет, 1С рубанулась и т.д.), то сплиты это как раз барство и глупость.
Отказ серверной конторы с штатом N человек на один день стоит зарплаты этих людей которые снизили свою производительность на х%. Например 1000 человек снизило производительность (по выходу итогового продукта) на 50%
Средняя зарплата пусть 25000 р. Имеем потери 1250000 в день простоя. Это если без повреждений сервер остался. Были случаи когда менять все приходилось. А сервер вещь заказная, а это месяц. Представляешь как быстро побежит представитель службы снабжения делать фрикции подрядчику, чей сплит отказал? А денежки то уже не вернуть. А если сплита под замену на складе у поставщика нет? Думаю что человек в штате заказчика, с подачи которого сплит в сервеную встал, отработает в этот день последний рабочий день. А в серверной появится таки прецезионник.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Можно я третий раз скажу: нету там даже 1 кВт, нету. Системы видеонаблюдения к серверным никакого отношения не имеют. И если БП-импульсные, а это скорее всего так, то тепла там с гулькин хвост.
От этого и пляшите.
Alexey11 пишет:
Рассматриваем простейшую неисправность - слабый испаритель. Т.Е. он, конечно, не слабый, но если воздух в помещении около 18 град, и подогреть особо нечем - обмерзнет.
Вот и всех делов, там вентилятор в окошко ставить нужно было, а не сплит 24-ку.
Из опыта по серверной 8м2. Серверщики обещали 7-8КВт тплопритоков. Я им не поверил дабы сам когдато ставил сервера. И поставил два Дакина 9ки один на 21 другой на 26градусов выставил. (правда конечно меньше заработал но совесть не позволила ставить даже 12) Прошло два года, в серверной ни разу не поднялась температура выше 22гр. Охрана следит за выведенным к ним термотром. Вообщем один кондюк нормально справляется а второй как резерв стоит.
Они все обещать горазды.
Обещали 120 кВт. А по факту 30 кВт презиционник справляется...
Таких примеров масса.
Редко увидишь сбалансированное по теплопритокам и холодопроизводительности оборудование.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Обещали 120 кВт. А по факту 30 кВт презиционник справляется...
хорошо вам, у меня все с точностью до наеборот.
20кв.м.
сколько? - да киловатта 3-5 не больше.
ладно, ставим два по пять - через месяц еще два по пять. через месяц еще один - на десять. :)
и того в постоянной работе суммарно 25кВт. вот такая бредовая херня получилась.
зак поставлен в известность в том, что на след. год ему понадобятся новые кондеи.
пока смеется и не верит :)
В общим моя мысль по этому поводу.....
1 блок отрубается через 20-25 минут на 15 минут= явный признак неправильно подобранного блока, да еще большой внутренний блок на маленькую комнату.... Вы бы туда еще высоконапорный канальник поставили....
2 блок и будет обмерзать так как в комнате 18 грудусов без серьезных теплопритоков кондер проработет примерно 1-2 года
3 в серверную ставить панас малзиец это пошло....дайкин сейчас стал гуано, митсубиши в серверную не полупром тоже не очень...... поставте 2 блока 18 (можно конкретных китайцев), только на трубки большего диаметра чем нужно для этих блоков, и еще замутите между ними ротацию и резервирование (вот почитайте http://opt.talion-nn.ru/articles/article.id/13.htm )
ЗЫ: чють не забыл а в подвал что кондер нельзя поставить?????... у нас по городу во многих конторах стоят кондеры в подвалах. в Вашем случае это решает 3 проблеммы
1 укорачивается длинна трассы
2 масло (если это масло) стекает само в наружку
3 не надо дорабатывать кондер для зимнего периода (ставить замедлитель вращения вентилятора, обогрев картера, обогрев дренажа (если дренаж можно вывести в конализацию))
Удачи Вам в Вашем нелегком деле al_7 (еще не зарегестрировавщийся на данном форуме)
human пишет:
Обещали 120 кВт. А по факту 30 кВт презиционник справляется... хорошо вам, у меня все с точностью до наеборот.
20кв.м.
сколько? - да киловатта 3-5 не больше.
ладно, ставим два по пять - через месяц еще два по пять. через месяц еще один - на десять.
и того в постоянной работе суммарно 25кВт. вот такая бредовая херня получилась.
зак поставлен в известность в том, что на след. год ему понадобятся новые кондеи.
пока смеется и не верит
Это у тебя наверное не серверная а передатчик какой нибудь мощный (наверное с вибраторами на крыше). Там да тепла немеренно.