Ребята помогите Консультацией,Поставил 24Panas трасса 21м,перепад по высоте 3м,дозаправил по весам точно,обмерзает и газовый вентиль и внутренний блок(менее) ,внешний блок работает 20-25мин и отключается на 15мин,затем включается и всё опять заново.Температура по термометру у газового вентиля +2С,по манометру -8С фреон 22, .Заранее благодарен!
мало газу. рубится компрессор по защите от обмерзания испарителя. заправляй по манометру до +2С хотя бы. но не факт, что давление поднимится. Был случай, на новом канальнике 14кВт с трассой 20м. давление на всасе после дозаправки не изменилось вообще, хотя влили почти пол-баллона (около 6кг)
Где то уже обсуждалась подобная тема. В одном из постов было объяснение данной проблемы, как не доразмеренность внутреннего блока по отношению к наружному, возможно, это тот случай(причин может быть много)
Цитата
human пишет:
Почему 6 кг влили?
ну лезло потомушта
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
6 кг гриш лить пока лезет? Кыш с форума, не смущай людей
Лить мошт и надо, но только перед этим дохрена подумать надо.
2 Рэмм
1. Заправлял сколько и как?
2. На заломы проверял?
3. На калачах испарителя температуру мерял?
4. Про перегрев/переохлаждение знаешь?
5. Максимальный перепад и длину сообщи... Знаешь?
P.S. Давление в испарителе и в газовом кране при трассе 20 м даже если нет заломов отличается на 0,6-0,8 бар
Так что по манометру в испарителе легко может быть и +2 и нулевой перегрев. А мерзнет из за кипящего в трубе фреона, который в жидком виде бежит на встречу с поршнем компрессора.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
То Рэмм
А в голову не приходило что кондиционер недозаправленый может с завода прийти? Поди есе и Панас китайский? Сливай газ с кондиционера и заправляй по весам с подсчетом на трассу. Тем боле что 22 не так дорого стоит.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Zuk пишет:
А в голову не приходило что кондиционер недозаправленый может с завода прийти? Поди есе и Панас китайский? Сливай газ с кондиционера и заправляй по весам с подсчетом на трассу. Тем боле что 22 не так дорого стоит.
Повторяю для танкистов :D
Разобраться с причинами, а потом фреоном поливаться.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Обмерзает там, где низкое давление (взаимосвязь давление-температура {курс школьной физики} еще никто не отменял.
Смотри где начинает обмерзать, там и дросселирование. Если дросселирования нет, то проблемы с заправкой.
Цитата
InterVent пишет:
Где то уже обсуждалась подобная тема. В одном из постов было объяснение данной проблемы, как не доразмеренность внутреннего блока по отношению к наружному, возможно, это тот случай(причин может быть много)
Panasonic вроде бы этим никогда не грешил. Так же как и с запаяным пауком на внутреннем блоке.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS пишет:
длина от 3 до 25, перепад - до 20. Во как!
ok.
ну тогда роем дальше.
автор, огласите условия внутри и снаружи - температура и влажность.
и сообщите нам кто вы сами будете - опыт есть по кондеям, холодильщик, случайно взялись прочитав пару тем на форуме - конкретизируйте нам это плз чтоб понятно было с кем и о чем разговор идет
Всем спасибо огромное,не ожидал честно говоря.у меня опыт по кондеям небольшой 3года всего.профильного образования нет.Температура снаружи+28-31влажность 80% внутри комнаты+18 (комната маленькая 8м2,24-й поставили потому что много теплопритоков от аппаратуры размещённой в комнате) сам Panas 24HKD малазиец,по паспорту 25м можно трассу,Температуру мерил специально высокоточным ртутным термометром(погрешность 0,2С) точно говорю+2С и газовый вентиль весь в инее.Фреон весь спускал и повесам опять заправлял,ничего не меняется,перепад по высоте 3,5м,маслянный трап сделал всё равно,про перегрев кое что знаю,заломов нет вообще,трасса проложена очень аккуратно и плавно,кстати вся трасса газовая в конденсате,внутренний блок обмерзает очень медленно,где то за 4-7 дней,а газовый веньтиль через 10мин после включения,фреон добавил сверх нормы около 800гр результат ноль,осталось только шамана пригласить чтобы в бубен постучал может поможет.
Рэмм пишет:
внутри комнаты+18 (комната маленькая 8м2,24-й поставили потому что много теплопритоков от аппаратуры размещённой в комнате) сам Panas 24HKD малазиец,по паспорту 25м можно трассу,Температуру мерил специально высокоточным ртутным термометром(погрешность 0,2С) точно говорю+2С и газовый вентиль весь в инее
+18 внутри - ну а чтож вы хотите? конечно оно уже будет обмерзать да еще в такой комнатёнке..
если при всей включеной аппаратуре и включенном кондее температура понижается до +18 - то явно там не 6кВт тепла выделяется.. ставьте уставку выше и скорость вента внутреннего на макс - може и поможет..
Рэмм пишет:
около 6кВт если при всей включеной аппаратуре и включенном кондее температура понижается до +18 - то явно там не 6кВт тепла выделяется.. ставьте уставку выше и скорость вента внутреннего на макс - може и поможет..