Анамнез: кондиционер был установлен в 2007 году. Нормально работал с тех пор, пока около недели назад постепенно не стал терять производительность. За примерно 5 дней постепенно перестал холодить совсем.
Вызванные мастер долго смотрел на оба блока сплита и мерил что-то тестером.
Его выводы: на внешнем блоке треснула гайка и фреон постепенно вытек. Заменить гайку он может без проблем, но по его словам нет сигнала от внутреннего блока на внешний - компрессор не запитывается. Сказал что проблема, вероятно, в управляющей плате. Плату заменить или отремонтировать он не может.
Мне ситация кажется немного странной. Ведь все работало нормально, и по симптомам похоже на постепенную утечку фреона. Могли 2 поломки быть связаны друн с другом? Или сигнал не идет на внешний блок. т.к. плата не видит давление в системе и его просто не вкулючает - защита?
Мастер сказал, что без сигнала, не сможет закачать фреон, т.к. для закачки нужно запустить компрессор.
Что подскажете в данной ситуации? Мастер говорит адекватные вещи? Могли 2 поломки быть связаны или это просто совпадение?
Nikkar пишет:
скорее всего питание подходило, а компрессор отрубило таблеткой, может товарищ так и непонял почему он не работает...
но это только предположение.
Мастер нормальный! Фигня в том, что инженера с Гнусявого допустили ошибку. У энного кол-ва данной модификации в мозгах прошит алгоритм, который при отсутствии газа в системе прекращает попытки запустить компрессор... Навсегда...
Нужна новая прошивка!
den223 пишет:
допустили ошибку. У энного кол-ва данной модификации в мозгах прошит алгоритм, который при отсутствии газа в системе прекращает попытки запустить компрессор... Навсегда...
den223 пишет:
Мастер нормальный! Фигня в том, что инженера с Гнусявого допустили ошибку. У энного кол-ва данной модификации в мозгах прошит алгоритм, который при отсутствии газа в системе прекращает попытки запустить компрессор... Навсегда...
видимо термистором на трубе, типо не холодит в течении 5 мин - все фреона нет..
а что правильная блокировка, а то многие так и гоняют пока сервисники через месяц не приедут...
den223 пишет:
Мастер нормальный! Фигня в том, что инженера с Гнусявого допустили ошибку. У энного кол-ва данной модификации в мозгах прошит алгоритм, который при отсутствии газа в системе прекращает попытки запустить компрессор... Навсегда...
не знал такого это только в самсунгах или еще где реализовывалось
Ну он как минимум должен запуститься что бы начать холодить. Значит по давлению датчик? хотя врядли. Надо сбросить питание он должен запуститься ...
LordN пишет:
гы, я б не стал такое называть ошибкой
Это ладно! Есть новый прикол от САМСУНГА: Наружные блоки 12000БТЕ величиной с семерку. Инженера тамошние сделали гениальное открытие. Если уменьшить размер трубок и ячеек конденсатора, то можно значительно уменьшить его размер. МОЛОДЦЫ!
Инженеры САМСУНГ и тополиный пух - лучшие друзья сервисников!!!
den223 пишет:
Есть новый прикол от САМСУНГА: Наружные блоки 12000БТЕ величиной с семерку
ну, эта ноухава уже давно кетайцами обкатана :)
поначалу я сильно удивлялся - как так, 14кВт кетаиц меньше 10кВт ипонца, а щас ниче, привык помаленьку.. 8)