Проблема такая: с пульта ДУ , при выключении жалюзи закрываются, а кондер продолжает работать(холодит).
Настенный Panasonic C7GKD. Что может быть за причина?
Провода межблочки при подключении не перепутали?
Вентиляторы внутреннего и наружного блоков работают? Или только компрессор молотит?
1. Если только компрессор - проверьте силовое реле питания компрессора
2. Если все вентиляторы с компрессором продолжают работать проверьте плату управления внутрянки.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
На холодном блоке всего два провода межблочки, по которым идет 220 вольт. Возможно залипло реле компрессора. Если вращается внутренний фан, скорее всего твердотелка.