проблема с кондеем McQuay
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти проблема с кондеем McQuay

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «проблема с кондеем McQuay»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 29176Тема: «проблема с кондеем McQuay, индикация» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
если кто-то знает , проблема в следуюшем - McQuay (сплит) наружка не включаеться , внутрянка включаеться и молотит , моргает индикатор таймера, на наружку не идёт питание, заранее благодарен!
Профиль
E-Mail
#2
:cry: :cry: :cry: это электричество!!!Таблица самодиагностики была изменена в соответствии с модифицированной печатной
Светоиндикатор
таймера
Защитное отключение компрессора 1кратное мигание
при перегрузке/ датчик теплообм.
внутр. блока закорочен/
датчик теплообм. нар. блока
закорочен
3кратное мигание-Защитное отключение при утечке газа.
Профиль
E-Mail
#3
Бл... та же хрень! Ану ка TAIIIKOB поподробней, чтото я не понял какое мигание - какая причина (или сервис-мануал где взять). А то 3 штуки таких! Помедленней, я записываю...
Профиль
E-Mail
#4
Он скорее всего имеет ввиду, что просто не подаётся питание не внешний блок, о чём и сигнализирует плата внутреннего.
Может у тебя запитаны внутрянки отдельно от наружек, посмотри автоматы, а также проследи, откуда идёт питание на блоки.
Отредактировано: azar 13-06-2009 02:44
Профиль
E-Mail
#5
Коммандный кабель весь подсоединен? Там есть две маленькие - маленькие жилы по пол.квадрата.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
TAIIIKOB пишет:
Светоиндикатор
таймера
Защитное отключение компрессора 1кратное мигание
при перегрузке/ датчик теплообм.
внутр. блока закорочен/
датчик теплообм. нар. блока
закорочен
то есть если моргает тык-тык-тык-тык лампочка таймера без остановки с одинаковым интервалом то смотри выше!
Цитата
TAIIIKOB пишет:
3кратное мигание-Защитное отключение при утечке газа.
тык-тык-тык-тишина и опять тык-тык-тык то датчики говорят что нет разницы температуры на датчиках!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Да-уж пишет:
если кто-то знает , проблема в следуюшем - McQuay (сплит) наружка не включаеться , внутрянка включаеться и молотит , моргает индикатор таймера, на наружку не идёт питание, заранее благодарен!


Пожалуйста, уточните модель внутр. и нар. блоков.
И как именно моргает лампочка таймера(сколько раз).

Сервисная служба "United Elements"
Профиль
E-Mail
#8
А слабо в "Файлы" заглянуть? Search
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
TAIIIKOB пишет:
TAIIIKOB пишет:СветоиндикатортаймераЗащитное отключение компрессора 1кратное миганиепри перегрузке/ датчик теплообм.внутр. блока закорочен/датчик теплообм. нар. блоказакорочен

то есть если моргает тык-тык-тык-тык лампочка таймера без остановки с одинаковым интервалом то смотри выше!Цитата TAIIIKOB пишет:3кратное мигание-Защитное отключение при утечке газа.

тык-тык-тык-тишина и опять тык-тык-тык то датчики говорят что нет разницы температуры на датчиках!

спасибо будем копать!
Профиль
E-Mail
#10
короче, индикатор питания мигает красным постоянно, индикатор таймера пакетами по 4раза - проверить заземление. Тривиально, Ватсон.
Профиль
E-Mail
#11
Добрый день.
У меня та же проблема моргает 3 раза лампочка таймера, в мануале на сайте mcquay написано, что это Контакт датчика температуры в помещении неплотно подключен/закорочен. Или контакт датчика теплообменника нар. блока неплотно подключен/закорочен. Сплит стоит с 2005 года. Да после запуска он может некоторое время поработать на охлаждение, а потом начинает моргать и просто гонять воздух. Но бывает, что включаешь и он просто гонит воздух, даже не начиная охлаждать. Проблем с электричеством нет, проверено. Фреон на днях проверяли, долили 200 грамм, доливали первый раз с 2005.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
WestM пишет:
Добрый день.
У меня та же проблема моргает 3 раза лампочка таймера, в мануале на сайте mcquay написано, что это Контакт датчика температуры в помещении неплотно подключен/закорочен. Или контакт датчика теплообменника нар. блока неплотно подключен/закорочен. Сплит стоит с 2005 года. Да после запуска он может некоторое время поработать на охлаждение, а потом начинает моргать и просто гонять воздух. Но бывает, что включаешь и он просто гонит воздух, даже не начиная охлаждать. Проблем с электричеством нет, проверено. Фреон на днях проверяли, долили 200 грамм, доливали первый раз с 2005.


Вам необходимо проверить сопротивления этих датчиков.
При комнатной температуре оно дожно быть около 10кОм.
Проверять сопротивление следует после отключения фишки датчика из платы.