кондиционер AKIRA AC-CA50HG
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти кондиционер AKIRA AC-CA50HG

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «кондиционер AKIRA AC-CA50HG»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6172Тема: «кондиционер AKIRA AC-CA50HG, помогите советом» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
После включения начинает мигать желтая лампочка на блоке, сплит не работает.
Сервисного мануала нет. Помогите, что это может быть? Думали что с модулем проблема ,но сняли рабочий модуль, поставили в проблемный сплит - ситуация не изменилась. Мигает и не работает.
Профиль
E-Mail
#2
Как я понял меняли плату в.б. , а датчики температуры и обмерзания и остальные потроха остались те же ? Может в них проблема ? Попробуйте найти поломку методом исключения.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
jeriho пишет:
Как я понял меняли плату в.б. , а датчики температуры и обмерзания и остальные потроха остались те же ? Может в них проблема ? Попробуйте найти поломку методом исключения.


Весь фокус в том что стоят две одинаковые кассеты практически рядом.
Уже поменяли и переставили все что можно - модуль вн.блока, датчики, плату с наружного блока. Мигает желтая лампочка и на пульт не реагирует. :(
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
yura79 пишет:
Уже поменяли и переставили все что можно

Смотрите межблочку. Чудес не бывает.
С уважением, Александр
Профиль
E-Mail
#5
Если кассета, то еще и помпу проверить не мешает.
Профиль
E-Mail
#6
Он же 3-х фазный ? Может фазы на наружке поменять ?
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
antileto пишет:
Если кассета, то еще и помпу проверить не мешает.


Спасибо всем! Вопрос решился банально просто - все дело было в дренажном насосе.