Доброго времени суток!!!!
Вопрос такой, настенный кондер работает минут 5 и падает в ошибку, горит снежинка и начинает мигать лампочка оперейшен , были проведены следующие работы: очистка блоков наружнего и внутреннего, замена лопнувшей гайки на жидкостной трубе, вакумирование, заправка по весам как написано на шильдике, напряжение в норме, ток компрессора 10А, вырубается точно не по теплухе,а рубит электроника, подскажите в чем может быть причина?????? модель внешнего блока GREE KF-70W/A1, модель внутреннего к сожалению не списал, всем спасибо!!!!!
Думаю, что телепатов еа форуме нет, а изучение таких слов как перегрев, переохлаждение и зависимость давления конденсации от температуры крайне будет для вас полезно, то читайте Котзаогланиана и вы очень быстро сами ответите на все ваши вопросы.
А не ответите, так скажете недостающие данные для анализа.
Поиск по форуму "Котзаогланиан" ;)
Подозреваю, что снежинка - это обмерзание. А ответом почему будет см. выше.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente пишет:
Думаю, что телепатов еа форуме нет, а изучение таких слов как перегрев, переохлаждение и зависимость давления конденсации от температуры крайне будет для вас полезно, то читайте Котзаогланиана и вы очень быстро сами ответите на все ваши вопросы.А не ответите, так скажете недостающие данные для анализа.
Поиск по форуму "Котзаогланиан"
Подозреваю, что снежинка - это обмерзание. А ответом почему будет см. выше.
Спасибо за ответ, книгу скачал, начал читать , забыл указать давление на жидкостной трубе 5 бар, на газавой трубе 4 бара, температура на улице +30, в помещении +35,
при вашей температуре токи должны быть 12-13 ампер .KF70-GW/A1-простая надежная модель
проверьте датчики слейте хреон свакумируйте и заправьте 2.5 кг если перегрев мерять не можете проверь датчик испарителя может он выпрыгнул.
5ком датчик при вашей температуре 3-4ком будет-удачи.
екселенц перегревом своим скоро всех задолбает- снежинка-лампочка на кондюке cool!
а вентилятор внутреннего блока случаем не стоит если по весам заправили такие токи могут быть только если оч.мало воздуха качает грязь на роторе -пуск. кондер!да и давление маловато!
TAIIIKOB пишет:
при вашей температуре токи должны быть 12-13 ампер .KF70-GW/A1-простая надежная модельпроверьте датчики слейте хреон свакумируйте и заправьте 2.5 кг если перегрев мерять не можете проверь датчик испарителя может он выпрыгнул.5ком датчик при вашей температуре 3-4ком будет-удачи.екселенц перегревом своим скоро всех задолбает- снежинка-лампочка на кондюке cool!а вентилятор внутреннего блока случаем не стоит если по весам заправили такие токи могут быть только если оч.мало воздуха качает грязь на роторе -пуск. кондер!да и давление маловато!
огромное спасибо за ответ завтра поеду проверять датчик, вакумировал и хреон уже перезаливал так как его практически не было из за того что гайка 3/8 лопнутая была, хотя до меня приезжали представители GREE в моем городе, для них такие вещи как весы и токовые клещи из области фантастики , а люди здесь про какой то перегрев говорят, а с перегревом я обязательно разберусь, я в прошлом электронщиком был, теперь вот кондиционерщик начинающий
GREE починил , оказалось что мыши съели провод который соеденяет две платы, сходу и не видно было пока всю электронику не вытащил на свет божий , да к стати перегрев научился мерить получилось 6 градусов, кондер работает!!!! книгу читаю!!!!! всем спасибо за участие в беседе!!!!!!! Тему можно закрывать.
Доброго времени суток Уважаемому Форуму! Помогите принципиальной схемой на сплит Gree KFR-70GW/A1. Схема наружного блока тоже интересует, поскольку к нему можно добраться только на вертолёте.
LordN пишет:
что-то мне говорит, что вам нужна не схема, а нормальная замена
Сегодня кондей работает. Температура на улице +25, пасмурно. Вчера, когда отключался наружный блок, на улице было +40, и солнечная сторона. Наружка отключалась полностью через 40 сек. Ток рос после запуска в течении этих 40 сек. от 14А до 21А (мерял на внутреннем блоке). Но отключался не по тепловому реле, а автоматикой на плате внутреннего блока. Через 1-2 мин. запускался на 40 сек. и опять вырубался. Внутренний блок стерильный. Наружку помыть не успел, пока нет вышки. :( Возможно ли отключение наружки датчиком на конденсаторе по превышению температуры?
Цитата
s.alex пишет:
неполучается загрузить в файлы, давай мейл.
alex0202@list.ru Заранее благодарю, ещё 4 Гришки смотреть надо.
схема наружного нафиг не нужна там кроме пускателя и двух кондеров и 4w нету ничего.судя по твоим токам кондер засран донельзя либо не работает сам вентилятор наружного- разъем пятижильный-недоконца из-за грязи вставлен(белый провод с платы of-h прозвони на наличие напряжения и раб ток узнаешь что с вентилятором) либо с конденсатора разьем соскочил.да ток больше 17 на нем не видел никогда (прикинь что там у тебя????)а рабочий15.4.
З.Ы твои гришки наружные дохнут только из-за утечек и если питание не 2.5мм2 а 1.5 ставят!
Да жмутся, бедолаги. Кризис- говорят! :) Клянутся- божатся что на следующий сезон все поменяют. Все пятеро гришек с 01.2004 года. Судя по "чистоте" внутренних блоков, обслуживались последний раз года три назад. :cry: Клиент и не помнит сам!
Цитата
BIS пишет:
Посмотри здесь.
Дык он, гад, никаких ошибок не выдаёт. Просто останавливается компрессор и вентилятор наружки, затем запускаются. Синхронно. А светодиоды как горели так и горят. Хоть бы какой- нибудь подмигнул...
alex0202 пишет:
Дык он, гад, никаких ошибок не выдаёт. Просто останавливается компрессор и вентилятор наружки, затем запускаются. Синхронно. А светодиоды как горели так и горят. Хоть бы какой- нибудь подмигнул...
он раза с пятого ошибку пропишет не раньше.
так что погоняй.