уменьшение нижнего порога в режиме охлождения
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти уменьшение нижнего порога в режиме охлождения

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «уменьшение нижнего порога в режиме охлождения»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 91 - 97 из 97
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 73485Тема: «уменьшение нижнего порога в режиме охлождения, минимум 18 градусов» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#91
Цитата
DDAVID пишет:
Внимательнее читай, тут оба варианта

Да я то прочитал... А и В это очень просто когда в теории. Но в реале это не так просто....
_______________________________________________
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти...
Профиль
E-Mail
#92
Давай конкректные данные, скажу точно, до десятой
Профиль
E-Mail
#93
Допустим надо чтоб сплит выключался при 12 градусах, сейчас нижний порог на 16
Сопротивление термистора
При +16 - 1,1370 кОм
При +12 - 1,1391 кОм
_______________________________________________
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти...
Профиль
E-Mail
#94
А как насчет сопротивления которое стоит последовательно в самой плате? что даст изменение сопротивления самого термистора без изменения электронной схемы?
_______________________________________________
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти...
Профиль
E-Mail
#95
Паралельно 650к, ток +12 врядли, обмерзнуть гад может. Данные точные? Что-то мал диапазон, всего 2ом
Профиль
E-Mail
#96
что даст изменение сопротивления самого термистора без изменения электронной схемы?

Уйдет в сторону, ток вот в какую,зависит от того, что вставишь.Для этой процедуры надо больше инфы, марка родного сенсора, его кривая, затем подбор нового по кривой и самое приятное-это его поиск. ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ, *лять -нет ни того ни другого :D
Профиль
E-Mail
#97
Цитата
DDAVID пишет:
Уйдет в сторону, ток вот в какую,зависит от того, что вставишь.


Это и имелось ввиду. Теория это хорошо. Но на практике не редко все по другому. Это как раз тот случай. данные верные на сто процентов. Сам мерял. Себе доверяю :D
_______________________________________________
Не говори что мне делать и я не скажу куда тебе идти...
Профиль
E-Mail
Сообщения 91 - 97 из 97
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец | Все

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.