фреон R-22
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти фреон R-22

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «фреон R-22»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 38 из 38
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 38196Тема: «фреон R-22» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
Цитата
air_wave пишет:
Имхо лучше децл недозаправить, чем перезаправить для конкретного испарителя

Полностью ОДОБРЯМ !!!!!!!! Лучше чуть чуть недо...... ,чем чуть чуть пере.....!!!!!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
Maleyev72 пишет:
Теперь только побольше практики.

Самое противное, что практики вагон, теории не было. Теперь теории подучился и пытаюсь ее засунуть в ту практику, что была. :D
Отредактировано: antileto 09-05-2009 23:00
Профиль
E-Mail
#33
:D Спасибо что обратили на моё письмо внимание!

С радостью отвечю! :D :

1. +18 это нижний порог температуры при которой капилярка может обеспечить более-менее стабильый перегрев ибо она не может захватить диапазон ну например +5 - +35.

2. ПО поводу охлаждения компрессора- почти с вами согласен но с завода задают именно такой перегрев зачастую. И вообще в ротационных компрессорах всасываемый газ сначала поступает в механическую часть где происходит сжатие до насыщеного пара а после этого идёт через статор в трубку высокого давления выходит что самая низкая температура приходется на механическую часть? Я лично так же сторонник - лучше недозаправить чем перезаправить.

А теперь потрудитесь ответить на мои вопросы что значит Псилоцибины? И что значит +1 ОК?
Профиль
E-Mail
#34
Это грибы галюциногенные
;)
Пункт 2 не понял. Выражайте мысль яснее.
И еще. На заводе не задают вот такой перегрев.
Отредактировано: air_wave 10-05-2009 06:25
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
air_wave пишет:
+18 это нижний порог температуры при которой капилярка может обеспечить более-менее стабильый перегрев ибо она не может захватить диапазон ну например +5 - +35.

ну перегрев сильно зависит от температуры внутри - а там более-менее стабильный температурный режим.
вообще капилярка это зло, не заморачивайтесь :)
Профиль
E-Mail
#36
Да согласен замрачиватся не стоит просто моя цель была написать народу результаты большенства своих измерений снятых со свежеустановленых машин! Ведь большенство участников подобных форумов ничего полезного не пишут а
только посмеиваются с новичков!
Конечно в моих измерениях тоже могут быть неточности но не +-километр :D
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
olimp1111 пишет:
не +-километр
кстати чем меряли температуру трубы , каким прибором?
Профиль
E-Mail
#38
Цитата
olimp1111 пишет:
измерений снятых со свежеустановленых машин!

Птичку жалко(С)
Поэтому +1 ОК.
Хотя думаю, что если в студию прозвучат несколько (хотя бы одна...) названий живых машинок с указанием температур улица\помещение, давлений и температур подача-обратка с указанием способа измерения. То я же могу оказаться и неправ think

PS
Цитата
olimp1111 пишет:
перегрев не всегда вписывается в рекомендации котзаогланиана

Котзагланиан не рекомендует, он говорит прописные истины.
Хтя можно относится и как к рекомендации например не браться за оголенный 380В стоя босиком на мокром полу... Дело хозяйское 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 38 из 38