LG не работает
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти LG не работает

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «LG не работает»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9392Тема: «LG не работает, сплит LG не включается на холод» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
добрый день, помогите пожалуйста советом, кондиционер LG v 48 lh( lv-h488lla0), сначала вышибал автомат минуты через три после включения, после замены автомата стал работать, только такое ощущение что на тепло, хотя на пульте показывает, что наоборот, от внешнего блока холлод идет, подключили манометр он не реагирует, да на обоих трехходовых клапанах по дозаправочному порту, это для чего? может причина в четырехходовом клапане?
Профиль
E-Mail
#2
Фазировку проверь

Цитата
rastafara пишет:
да на обоих трехходовых клапанах по дозаправочному порту, это для чего?

На то они и трехходовые. Чтоб дозаправлять. Туплю
Отредактировано: antileto 07-05-2009 16:05
Профиль
E-Mail
#3
rastafara >>на обоих трехходовых клапанах по дозаправочному порту, это для чего?

на обоих каво??? вы имеете введу штуцера для подклчения хладоновых магистралей? think
Профиль
E-Mail
#4
На ваш вопрос такой ответ. Читаем котзаогланиана. на элементарные вопросы не отвечаем.
Профиль
E-Mail
#5
Не парься, это LG, они всегда так .....
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
rastafara пишет:
только такое ощущение что на тепло, хотя на пульте показывает, что наоборот, от внешнего блока холлод идет, подключили манометр он не реагирует, да на обоих трехходовых клапанах по дозаправочному порту, это для чего? может причина в четырехходовом клапане?


Говорил тебе раньше - забей!, а ты не слушаешь... hammer
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Boriska13066 пишет:
Не парься, это LG, они всегда так .....

Вот - вот и клиенту так скажи. ...
Профиль
E-Mail
#8
а шланг той стороной подключили?меряйте токи и сравнивайте с табличкой!
на самом деле вам нужно поработать пару месяцев учеником у нормального мастера!
Профиль
E-Mail
#9
мастеров только нет, так что все легло на мои еще не окрепшие плечи
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
rastafara пишет:
мастеров только нет, так что все легло на мои еще не окрепшие плечи

В этом смысле я тебя понимаю, но ты действительно хоть книги открывай, раз до форума добрался значит они у тебя должны быть, форум почитай.
Профиль
E-Mail
#11
Если выбивало автомат ,попробуй прозвонить на наружке компрессор и крыльчатку !!!
В аккурат ,когда ток подаётся на наружник ,вышибает .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
rastafara пишет:
мастеров только нет, так что все легло на мои еще не окрепшие плечи

Исчо раз повторяю : советы советами ,а без литературы у вас ни чего толком не выйдет . Читайте и исчо раз читайте .