Термопредохранитель в трансформаторе кондиционера Pioner
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Термопредохранитель в трансформаторе кондиционера Pioner

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Термопредохранитель в трансформаторе кондиционера Pioner»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 15368Тема: «Термопредохранитель в трансформаторе кондиционера Pioner, ток срабатывания у этого термопредохранителя.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Модель KF20A GW, на боксе, в котором установлен транс наклейка ASW-H09A4/EJ.
Трансформатор TDB-6-B4; AC 220- 240V,50 Hz; AC11v 400 ma; термопредохранитель 135 C
Подскажите, пожалуйста, какой ток срабатывания у этого термопредохранителя
Какая маркировка этого термопредохранителя?
Отредактировано: Alexandr 01-05-2009 10:22
Профиль
E-Mail
#2
Тривиально, Ватсон.

термопредохранитель размыкается при определённой температуре корпуса (у Вас 135 С)

следовательно некорректно говорить о токе срабатывания(применимо к обычным предохранителям)

а маркировка 135 С, но зачем заморачиваться и искать этот предохранитель, даже если его впаять, не факт что в первичной обмотке нет хотябы одного короткозамкнутого витка gf
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Профиль
E-Mail
#3
а зачем нужны такие подробности?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Alexandr пишет:
Подскажите, пожалуйста, какой ток срабатывания у этого термопредохранителя

нагрелся до 135 и сгорел. удалите его и все.
надеюсь он не в первичке, железо разбирать не надо?
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Leningrad пишет:
надеюсь он не в первичке

они стоят именно в первичке,
http://www.chip-dip.ru/catalog/1872.aspx
с "родным" обмотка, как правило всегда остается жива, что после замены, не знаю, еще ни одного с замененным не возвращали.
:-)
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
paulino пишет:

термопредохранитель размыкается при определённой температуре корпуса (у Вас 135 С)

следовательно некорректно говорить о токе срабатывания(применимо к обычным предохранителям)


В справочнике, кроме температуры срабатывания даётся ещё максимальный рабочий ток.

Цитата
paulino пишет:

а маркировка 135 С, но зачем заморачиваться и искать этот предохранитель, даже если его впаять, не факт что в первичной обмотке нет хотябы одного короткозамкнутого витка


Не факт, что первичка кротнёт. Это зависит от причины послужившей срабатыванию термопредохранителя.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
LordN пишет:
а зачем нужны такие подробности?


По справочнику на термопредохранители минимальный ток 500 мА, а транс, даже перегруженный выдаёт 50 мА. Хотел подобрать не в 10раз, а раза в 3.
Профиль
E-Mail
#8
купите любой подходящий трас 220/12В со встроенный термофузом на нужный ток и не забивайте себе голову всякой ерундой. ;)
либо если транс исправен и штатный термофуз можно удалить/закоротить - возьмите любой термофуз на нужную температуру и примотайте его к трансу. термофуз обрывается не по току, а по температуре.

и еще - проверьте, отчего сгорел термофуз. може есть КЗ по 12В?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
Причина - щедрые электрики, дали 380. :D Смутило то, что не сработал варистор. Оказалось, что варистор стоит на 600 вольт. Добрые китайцы. :D
А так транс рабочий.
Спасибо за помощь.
Профиль
E-Mail
#10
Случалось очень часто их менять. Ставил всегда на 0,5 А 110 С, пока что ни одного возврата небыло.